[求助] 操作柱上的电流表是否可以与电机的用电电流直接

[复制链接]
发表于 2009-9-18 11:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电器专业的大侠,有一个电器专业的问题需要请教一下,我们公司有一批泵的操作柱,但电工水平不咋的,把操作柱上的电流表与泵的用电电流直接,泵的额定电流为4.5安,操作柱的电流表的量程是10A的,当泵已启动后,操作柱上的电流表指示一直指向50A的最高指示电流,不下来,问操作柱的生产商说操作柱的指示电流需要接互感器,但听电工说互感器的最小比值为100:5的说没法安装接线,就将泵的电流直接接在操作柱上了,现在我们工艺上的试泵,泵一启动,操作柱上的电流指示就居高不下,因此我们也不敢将泵继续试下去了,因此想请教下电气专业的高人,该如何解决这个问题
发表于 2009-11-6 15:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
中间的需要电流互感器!!!!,有小比例的,得需要与计量表对应起来,比如表设的CT的比例为50/5A,
" P* j: n4 v$ x4 n100/5A的CT可将导线穿过CT后再返回穿一次,就行了
发表于 2009-11-9 10:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
没看明白,泵的额定电流是4.5A、电流表的量程是10A,为什么会出现50A的读数?: x5 ?+ x5 J+ a2 Q6 V
通常说来,电流表是不能直接串在电机的绕组中的,因为电流表是有电阻的,串在电机绕组中,会改变电机单相绕组的电阻的,这会造成电机三相的不平衡运行,对电机是不好的。所以电机都会接上电流互感器,再接电流表的,如楼上所说,如果变比不合适,可以在互感器中多绕几圈就行了,只要保证互感器出来的变比与电流表的变比一致就好了。
发表于 2009-11-9 10:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
因为电流表是有内阻,内阻大会使启动电流增加,所以要加互感器,对于互感器的最小比值为100:5是与电流表有关,互感器20:1.  20A=1A    50A=2.5 A  你的电流表用1A~3A就可以,
发表于 2009-11-16 19:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电流互感器的变比不是只有100/5A的,有30/5A/50/5A、60/5A的,你用的是否是与电流表配套的电流表,你上面还有一有一句话不理解,量程是10A的,怎么会批示出50A呢?