发表于 2010-2-10 15:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
万用表是不行的,要专用的测量具
发表于 2010-2-11 13:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
用摇表就可以
发表于 2010-2-18 17:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 xufu5913 于 2010-2-18 17:05 编辑 $ n1 L5 i4 p' o2 E

. L9 C. }2 f: M8 S6 G. @看你是测那一段接地电阻,通常要用接地电阻测试仪进行.它在测量时可提供几十A的测试电流、对设备的不良接触(点接触)能及时发现.因此万用表因测试电流很小,不能对接地电阻进行实质定性.
发表于 2010-2-19 12:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
唉,看看上面的答案,要能投票多好!
发表于 2010-2-19 15:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
常用的测量仪器是手摇式地阻表和钳形地阻表。3 {/ X% V6 b7 ]" B( e
1.手摇式地阻表测量原理
( ~* ]4 {! Z/ U+ p' z; x  手摇式地阻表是一种较为传统的测量仪表,它的基本原理是采用三点式电压落差法。其测量手段是在被测地线接地桩(暂称为X)一侧地上打入两根辅助测试桩,要求这两根测试桩位于被测地桩的同一侧,三者基本在一条直线上,距被测地桩较近的一根辅助测试桩(称为Y)距离被测地桩20 米左右,距被测地桩较远的一根辅助测试桩(称为Z)距离被测地桩40米左右。测试时,按要求的转速转动摇把,测试仪通过内部磁电机产生电能,在被测地桩X和较远的辅助测试桩(称为Z)之间“灌入”电流,此时在被测地桩X和辅助地桩Y之间可获得一电压,仪表通过测量该电流和电压值,即可计算出被测接地桩的地阻。 % ^2 Y! I' b1 _3 A
  2.钳形地阻表测量原理
0 }7 l$ D0 L9 e& v1 O  l" e  钳形地阻表是一种新颖的测量工具,它方便、快捷,外形酷似钳形电流表,测试时不需辅助测试桩,只需往被测地线上一夹,几秒钟即可获得测量结果,极大地方便了地阻测量工作。钳形地阻表还有一个很大的优点是可以对在用设备的地阻进行在线测量,而不需切断设备电源或断开地线。0 n9 m$ J, x5 O3 E" ]
    从上面的介绍可以看出,钳形地阻表和手摇式地阻表的测量原理完全不同。手摇式地阻表在使用时,应将接地桩与设备断开,以避免设备自身接地体影响测量的准确性,手摇式地阻表可获得较高的精度,而不管是单点接地和多点接地系统;对于钳形地阻表,其最理想的应用是用在分布式多点接地系统中,此时应对接地系统的所用接地桩依次进行测量,并记录下测量结果,然后进行对比,对测量结果明显大于其它各点的接地桩,要着重检查,必要时将该地桩与设备断开后用手摇式地阻表进行复测,以暴露出不良的接地桩。
发表于 2010-2-19 18:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
可以让第三方专业资质的机构来测量,比如气象局等部门。这样具有权威性、专业性。我们单位就是每年请这些有资质的机构测量一次来看看每个点的接地电阻(接地阻抗)有无变化。
发表于 2010-3-13 13:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
用测量电阻的摇表来测量
发表于 2010-3-29 19:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
接地电阻测量可以用万用表,将表尖头放在电阻标志,校表先 将两线放在所侧物品2侧看其电阻值。* w" a- A  G" N+ N
                  用500V摇标测量,将摇表接地,两指针放在被侧物2侧,以60n/min使用摇表看其电阻值,测量完毕放电。
发表于 2010-3-31 22:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以用专门仪器,也可以按手册上说的自己准备
发表于 2010-3-31 22:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以用专门仪器,也可以按手册上说的自己准备
发表于 2010-4-5 10:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥

RE: 接地电阻大小如何测量

测设备的接地电阻一般使用接地电阻表;' m" x; s3 E  e! M( R
接地电阻表有两种,一种是接地电阻卡表,另一种的手摇式接地电阻表;) f1 P. D* \: m6 B9 u& z
接地电阻卡表测量接地电阻时接地引下线可以不拆开即可以测量;" |: f3 X3 I$ n% ]' A' Q
用手摇式接地电阻表时接地引下线应拆开,将手摇表中的2米长的线连接至接地引下线上,20米的测量线和40米的测量线分别向两个相反方向拉直用临时接地棒插入地下0.6米以下后,手动摇动表计指针稳定后读数。
发表于 2010-4-5 11:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
用伏安测试仪啊
发表于 2010-4-12 10:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
使用接地电阻测试仪,本身有使用说明!
发表于 2010-4-23 18:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
要用专用的接地摇表测,现在有数字式的了,很方便,在离测量点函20米,40米分别打一个电极,就可以测得接地电阻了。
发表于 2010-5-8 19:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
用专门测量接地电阻揺表测量,接线方法揺表上有说明。
发表于 2010-9-1 19:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
如果你是否接触紧密,用FLUKE表也行。
发表于 2010-10-13 11:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
测量接地电阻有专门的接地电阻摇表,测量起来比较麻烦。现在出现新型的测试表,很简单的!
发表于 2010-11-3 18:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
见过防雷防静电检测,都是专用仪器,简单的万用表测不出来
发表于 2010-11-12 18:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
兆欧表.俗称摇表.电力单位经常用