[已解决] 建筑物中TN系统中的PE能不能重复接地?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-8-27 12:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
建筑物中TN系统中的PE能不能重复接地?
发表于 2009-8-27 16:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
只要是PE线不管在任何系统中(如IT、TN、TT等)都可以重复接地,但PEN线就不可以。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-8-28 10:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 haoxishuai 于 2009-8-27 16:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 B# V4 P! k% H) w) U只要是PE线不管在任何系统中(如IT、TN、TT等)都可以重复接地,但PEN线就不可以。

( w& y( R3 P5 u) s, Q8 n; g& t8 k+ E- M! Q3 Q3 Q+ O  `
“但PEN线就不可以”的说法似有不妥。
) M' K! G5 f3 }8 U( q
$ [5 C( d2 `/ e在国家标准 GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求 中有这样的规定:1 M2 D+ }0 Q1 C9 {' C/ J! ]( v5 q
% n% }% n) G" s
“系统中的PEN导体(或保护导体)应在建筑物的入口处作重复接地,若遇有方便接地之处,亦应尽可能与地连接。”

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
xyzabcxyzabc + 3 技术讨论