QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 4218|回复: 10
收起左侧

[求助] PLC的模拟量在什么情况下需要接地?

[复制链接]
发表于 2009-8-23 16:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教,西门子PLC的模拟量在什么情况下需要接地,解释一下原理。. Y2 S$ b" W. Q9 g
5 P' D1 U% @" B$ G
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2009-12-3 21:57 编辑 ]
发表于 2009-10-26 16:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
最好和PLC模拟模块提供的地接在一起,不要再单独接地,屏蔽线可以直接接地

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-12-3 15:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当输入端开路且连接了零电势测量变送器时,可能会稍稍超过共模电压值。因此,必须对隔离 4 线测量变送器、零电势电压传感器以及隔离热电偶采取如下措施: 4 L9 l$ D5 T, @' w7 X
  • M- 输入端必须连接到模块地 0 v/ `! D1 C. S% j. O/ i
  • MANA 也必须接地 6 x2 \* @+ v' A
  • 将没用到的 COMP+ 端接地
, i5 c0 d' L4 o) X; h3 T- i
' F2 x" F& _* ~注意事项:7 Z, Z( {# D7 Y  Q1 t5 ~
如果没有采取这些措施,正常工作的测量变送器的测量值也有可能出现坏值。
* e( f: t5 H$ `- }6 l+ x& ]0 `
9 R- M  h9 J; _" O! B通道组输入端的处理:   z) I+ I# n$ F, _( U
% ]' P" h( l" o2 r
  • 如果通道组的两个输入端都没有使用,请将测量范围模块插入“D”设置。
0 V: n4 G+ e9 O8 T4 ^+ B& a  • 如果通道组有一个输入端没有使用:
# ^. G* \4 o4 c: t3 x; d8 o, r        请参阅 4-20mA 测量范围手册里的说明书。
6 O3 \" h5 @# s        短接电压/热电偶测量范围的开路输入端(将 M+ 和 M- 连接在一起)并将其接地。1 b, g8 V. T% b6 D) U$ [2 m
转自:http://www2.ad.siemens.com.cn/download/html/874.aspx
发表于 2009-12-4 22:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
屏蔽线接地,但只能单点接地,也就是只能线的一端接地,另一端悬空,防止地电位的电位差
发表于 2010-1-17 22:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
讲得有点道理
发表于 2010-2-3 08:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
模拟量接地时,注意不要和电气的地相连;要有单独的接地系统。有时板卡上的地,为浮地;不是真实的
发表于 2010-2-7 13:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
模拟量实际上就是指的输入或者输出的信号不是开关信号,而是电压电流信号。) c: L3 N( H, }9 Z# B
" Q) E$ ^& K% q, J
通常是有模拟量模块输入输出的。
% c1 ^' R7 {6 O9 r! }5 \8 ]2 W1 M1 p% L4 B. b6 x) y
为了提高抗干扰能力,一般不采用浮地和与系统直接接地方式,而是采用电容接地方式。C2一般选用安规电容,要求具有良好的高频特性和足够的耐压,从而为高频干扰分量提供对地通路,抑制分布电容的影响,缺点是对于低频和直流仍旧是开路,一般通过加安规电阻R2来进行弥补。
发表于 2010-2-8 12:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
良好的接地时PLC安全可靠运行的重要条件,PLC与强电设备最好分别使用不同的接地装置,接地线的截面积应大于2平方,接地点与PLC距离应当小于50米。
" m4 K2 ?% @# y/ n7 D如果将PLC的接地与其他接地就近在接地母线上接地,强电设备的接地电流可能在两个接地点之间产生较大的电位差,干扰控制系统的工作。
8 l) ^" G4 I3 ~7 Y3 W, z2 I7 G为了防止不同信号回路接地线上的电流引起交叉干扰,必须分系统将弱电信号的内部接地接通,然后各自用规定面积的导线统一引到接地网络的某一点,从而实现控制系统一点接地的要求。
发表于 2010-2-8 15:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
模拟量模块输入屏蔽线必须接地。
发表于 2010-2-19 13:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
模拟量不需要单独接地吧
发表于 2010-2-28 21:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
为了防止干扰,PLC的模拟量都应该共地。