当输入端开路且连接了零电势测量变送器时,可能会稍稍超过共模电压值。因此,必须对隔离 4 线测量变送器、零电势电压传感器以及隔离热电偶采取如下措施: 4 L9 l$ D5 T, @' w7 X
• M- 输入端必须连接到模块地 0 v/ `! D1 C. S% j. O/ i
• MANA 也必须接地 6 x2 \* @+ v' A
• 将没用到的 COMP+ 端接地
, i5 c0 d' L4 o) X; h3 T- i
' F2 x" F& _* ~注意事项:7 Z, Z( {# D7 Y Q1 t5 ~
如果没有采取这些措施,正常工作的测量变送器的测量值也有可能出现坏值。
* e( f: t5 H$ `- }6 l+ x& ]0 `
9 R- M h9 J; _" O! B通道组输入端的处理: z) I+ I# n$ F, _( U
% ]' P" h( l" o2 r
• 如果通道组的两个输入端都没有使用,请将测量范围模块插入“D”设置。
0 V: n4 G+ e9 O8 T4 ^+ B& a • 如果通道组有一个输入端没有使用:
# ^. G* \4 o4 c: t3 x; d8 o, r 请参阅 4-20mA 测量范围手册里的说明书。
6 O3 \" h5 @# s 短接电压/热电偶测量范围的开路输入端(将 M+ 和 M- 连接在一起)并将其接地。1 b, g8 V. T% b6 D) U$ [2 m