我看有的书上说:阻抗电压是:把变压器二次侧短路,一次线圈加电压,当次线圈达到额定电流时,该电压与额定电压的比值叫阻抗电压- r; l& T& f0 V  K( Q4 _; T# U2 O& o
                        有的是:把变压器二次侧短路,一次线圈加电压,当次线圈达到额定电流,该电压与额定电压的比值叫阻抗电压) H9 z/ I* O7 Q7 `% B2 ]+ i
到底是哪一个???????????????3 o! V! f; P3 U& }2 _- M1 y
4 w" S2 q6 b/ W' Q7 j/ {
[ 本帖最后由 gwgssh 于 2009-9-18 08:27 编辑 ]
发表于 2009-9-17 10:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是一样的吧?!
发表于 2009-9-17 13:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 2# weiqiang0330 的帖子

两种方法均可。
发表于 2009-9-17 20:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 mtx1977 于 2009-8-7 12:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ [" |4 K" V: E我看有的书上说:阻抗电压是:把变压器二次侧短路,一次线圈加电压,当二次线圈达到额定电流时,该电压与额定电压的比值叫阻抗电压4 N  b' ?6 I- k( T1 |: B8 q2 Q
                        有的是:把变压器二次侧短路,一次线圈加电压,当一次线 ...

8 h* l" h: e. V% u, ~6 V2 ^" A' Y! w. m4 k* H$ r
变压器原边达到额定值时,副方的电流不也就是额定值了吗!根据简化等效电路(I1=-I2说明:括号内为矢量),即:Zk=Rk+jXk也即为短路阻抗。因此,楼主讲的二种方式实际是一回事!
5 D- J1 q4 _  K' t+ U
5 ?% }* z8 Q# F; `0 Y3 W[ 本帖最后由 haoxishuai 于 2009-9-17 20:16 编辑 ]