如何预留脱硝装置的空间
一、
1 \1 T/ g' m/ u6 E- Y( J3 d
必要性
. y$ w& m) g  W: a3 a0 @7 c, m根据国家环境保护总局发布的《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2003,要求在第3时段火力发电锅炉须预留烟气脱除氮氧化物装置空间。7 x$ b6 a; k3 [' l1 ~0 Q" ^/ @
二、. f' a( E" Q0 }$ p) C5 M
预留方法
" Z5 y$ k7 x* y# E5 W! A! G: j3 I1、6 _* I% l2 i! O
脱硝工艺的选择% {2 h& @, {  N- f( F
由于SCR工艺在燃煤电站所占市场份额为90%左右,SCR是一种成熟、可靠的脱硝工艺,故选择SCR工艺。
7 _5 D' E1 W, w# l& m- Q& `2、0 S+ {; R# d* z  N: }2 _
脱硝装置的位置和尺寸
6 n" [5 f7 }/ P* i5 a. g8 d2 Y脱硝装置的位置一般位于在省煤器和空气预热器之间,对于新建项目,一般布置在空气预热器的上方;对于改造项目,在省煤器旁边设立支架,在支架上安装SCR反应器,可在省煤器下部拉出一根烟道, 接到SCR反应器入口,在从SCR反应器出口接出一根烟道到空气预热器的入口。
; V- b# _9 Y, d) [$ u2 ?根据日本三菱公司提供的资料,对于600MW机组,SCR反应器的尺寸为21.2m´12.8m´8.8m长;对于350MW机组,SCR反应器的尺寸为17m´10.6m´11.4m长。
4 b/ W- H" g& t/ x3、  n) C! N# s) o
脱硝装置的荷载1 H  l% s, z5 F# \; {
根据日本三菱公司提供的资料,对于600MW机组,SCR反应器及相关烟道的重量为800~1000吨。对于900MW机组,SCR反应器及相关烟道的重量为2000吨。- l% }; W  B3 D' t( S5 |
4、1 r- ]" T* B- }6 S  j# ?
脱硝装置的压降8 H# o2 D7 y$ a: |2 B3 _2 t9 p7 J
根据日本三菱公司提供的资料,脱硝装置的压降为8.7~9.8kPa