敞开式焙烧炉燃烧控制系统的测试分析9 x1 G8 Y" ~, M$ p2 r$ N* Y: L
张文起
9 ^- M n, `9 [$ U. M(沈阳铝镁设计研究院,辽宁沈阳110001)
9 c! G; j# z. _1 I摘要: 介绍了山西某炭素厂引进法国SETERAM 公司预焙阳极焙烧炉燃烧控制系统的情况,它由两个火焰系统组- ]% K- d3 k5 r: c: i k7 P
成,每个火焰系统由1 个排烟架( ER) 、1 个测温、测压架( TPR) 、3 个燃烧架( HR) 、1 个零压架( ZPR) 、1 个鼓风架
, i7 `& ~ p6 j( v5 A(BR) 、1 个冷却架(CR) 等组成。经过调试,稳定运行半年后,为了检验实际控制效果,在焙烧炉上选一个高温炉室,进4 t; S9 I+ _0 E# j
行测温,对测量温度的温度结果进行分析,焙烧炉的各火道的温差控制在5 ℃以内,料箱的水平温差、垂直温差控制在5 l. X8 }5 ~/ D) m1 O# x
30 ℃以内,炉室内加热时炭块的最大温差在80 ℃以内;本文采用了山西省环保监测所进电捕前焦油含量的监测数据," ?+ ^1 m. d% l9 g7 ~& y! S( S
经过计算,证实在焙烧过程中产生的挥发份(主要是焦油) 已经充分燃烧,本焙烧炉焦油燃尽率达到99. 8 %。因此,通
0 l- k- q( \7 ]3 {) `+ l; v过分析,法国SETERAM 公司预焙阳极焙烧炉燃烧控制系统的控制水平是先进的。 |
|