RT 可否实现?若可以的话,请高手附详细图纸,3Q!2 q2 \; a9 I" G) @$ Z& Z5 E; `

3 T$ N' }1 R5 ~; F- J/ _. D[ 本帖最后由 sh_top 于 2009-7-17 13:53 编辑 ]
发表于 2009-7-17 10:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
需要三个接触器吧
发表于 2009-7-17 11:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
免強可以,但不建議這樣作
发表于 2009-7-17 12:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
同意上面说的,一般用3个,2个的话不是不可以,在安全方面还是提倡用3个接触器来控制.& d+ [" o9 a% Y) f4 W) V& m
我觉得知道怎么操作的人使用2个也没有关系.一般就断路器下来不装接触器,一个星型还有一个三角型.使用起来的时候断路器和星型接触器使用要匹配.
发表于 2009-7-17 13:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如下图:
$ L, Z! P. z5 z, U: D, _0 ^. E' N! c其中KM1是控制接触器, 我想3# 4#所说的勉强可以去掉的就是它吧.
# _7 j% G8 g$ E4 d" c1 L: F! \
+ J3 z/ B. d$ n, L  D 星-角启动'.jpg
7 K/ e& ~; {: C- T& U' ^2 W- K; c% R0 Q. H" Y4 b+ D7 V& H, d
[ 本帖最后由 fanuc_zgj 于 2009-7-17 13:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-17 13:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢各位
发表于 2009-7-17 21:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以的 Q1最好是换成电机断路器
发表于 2009-7-18 14:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是的,但是不提倡去掉!
发表于 2009-7-18 14:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
还是安全第一,别拿生命开玩笑。
发表于 2009-7-18 15:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
按照规范是不行的,最好选用现成的降压启动器吧。
发表于 2009-7-19 14:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
按照规范是不行的,最好选用现成的降压启动器吧。不赞成为了省下一个接触器,而使电路处于不安全的境地啊!
发表于 2009-7-20 13:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 fanuc_zgj 于 2009-7-17 13:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" }7 w! t% m, I  K2 I! p8 `
如下图:' y' u$ q: r- B& G) t
其中KM1是控制接触器, 我想3# 4#所说的勉强可以去掉的就是它吧.
1 ]1 m9 l3 R8 p& L$ h; z. p% F1 _+ z& E2 b
1373780
* s& c8 m  {( y( D( D7 L8 v
这种做法在早期的电机控制中确有使用
头像被屏蔽
发表于 2009-7-20 16:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-7-20 19:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
这种用法太危险了,自己使用还可以,给别人设计就别用了!
 楼主| 发表于 2009-7-21 09:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
另外请高手告诉我 规范中的哪一条有明确规定不能使用这种方法?
发表于 2009-7-21 18:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不是规范的要求,原因:6 {% o& L3 U/ m
; n* G9 A4 M9 {- A1 ?( E4 z1 V; _% x: M
断路器和接触器的通断频率不同,经常频繁通断的电路使用接触器,偶尔通断的电路才用断路器,断路器的寿命与通断次数有关是有限的。
6 }: [# d9 N  c9 ]* v; E# Y
5 Z. C. L- C% v) d4 \3 x" S如果使用断路器分断隔离主电路,逻辑上可以,但实际上,断路器不用于经常通断的回路,比如本例的电动机启动回路。) w3 R9 i0 Q* B7 x! @

1 T. h2 u. G5 R$ [8 X- E1 M. z+ y实际应用中,通断电源主电路使用的是接触器,断路器起保护作用,正常时,长期合上,检修时,才断开断路器的,确保隔离。
4 e' m0 M9 V3 _- z6 D
9 k: _! p1 j0 c: F2 x5 S
[ 本帖最后由 lidake2005 于 2009-7-21 19:01 编辑 ]
发表于 2009-7-23 12:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
电机在13kw以下的,可用两个接触器实现y-3角启动。两个接触器的接法,对km2的选型有要求,要三常开主触头 + 2(3)常闭主触头。接法:km1,km2,都在现在位置,km3用km2的两个或3个常闭主触头代替。工作过程:启动时km1动作,kt1通电,通过km2的常闭主触头接成星型,kt1时间到,km2动作,km2的常闭主触头断开,常开主触头闭合,接成3角形。kt1一直通电。, }0 k8 x3 m, f" @9 z
另外,没有绝对安全的电路,只有最合适的电路。# Q0 j) c1 ?3 w4 V" S
还有4个接触的无冲击y-3角启动接法,找本好点的电工书看看就知道了. E4 B& e6 R; L; u. l+ x