QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 6282|回复: 12
收起左侧

[讨论] 三相异步电机缺相是否可以旋转?

[复制链接]
发表于 2009-7-16 11:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
三相电源缺一相,三相异步电机缺相是否可以旋转?
$ B; [. d' h* ^& D/ ?* L, G旋转起来后与正常启动有什么不一样?后果如何?
发表于 2009-7-16 11:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
电机缺相时,会出现电机过热电流过高无力且带不动负载嗡嗡的声音等.长时间运行电流过高会使电机烧毁
发表于 2009-7-16 11:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般缺相是无法运行的,会烧电机
发表于 2009-7-16 11:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不可以转的
, {, A% C# N3 i- _- w" W& |8 `最后会导致电机本体而烧坏咯!
发表于 2009-7-16 12:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
在线圈烧坏之前是可以转的,也就几分钟的时间吧,哈哈
发表于 2009-7-16 13:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
由于缺相。电磁力不平衡。因此,转速慢。缺相后,电机电流变大。容易烧电机。
发表于 2009-7-16 18:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
由于缺相,电磁力不平衡。因此,转速慢。缺相后,电机电流变大,易烧电机。
' D, W  R4 m- n( v
6 c! _8 @0 E- L4 y! I但在轻载情况下,而且是几台电机在正常工作时同时缺相,其它电机就成了移相机,在不超过额定电流的情况下就可以连续运行,不会烧毁电机,功率大一点的一旦停机,其它运行电机就会失去平衡,噪声变大,真正的缺相运行。
发表于 2009-7-16 18:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
三相电动机如果种种原因,缺少一根火线,就称为缺相。 如果没有保护装置,缺相的后果是十分严重的。
5 M/ `( U$ f* r' c. \  u小型电机启动时缺相,如果没有负荷就会不均匀的慢转,同时发热,若不及时停车,不用多长时间就会烧毁。如果带上负荷启动,就转不起来,同样也会烧毁。 ' Z% {# e, C3 \7 R, U$ y% l. g
大一点的电动机缺相启动,就会嗡嗡直叫,就得赶快停车。
' t6 Z4 e1 C* G6 M! a9 q 小型电动机最容易缺相,是因为有的启动装置简陋,接触不好,或使用普通保险丝有一根熔断造成。
1 @8 l7 U2 [. j- L9 l3 k4 v6 V 如果用接触器启动和热继电器保护,在缺相时,接触器可以保护其中两相在缺相时自行断开,热继电器可以在过流时切断接触器。
发表于 2009-7-16 19:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果不想毁了电机,就不要让它缺相运转。
发表于 2009-7-17 11:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
如果电机是三角形接法,有可能可以旋转,轻载可以,但是负载下就不好说了
发表于 2009-7-17 11:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我碰上一例,工人跟我抱怨减速机质量不好,出现反转现象,因为设备在安装调试,运行中没发现噪音、发热等其他现象。
/ E1 f; e+ i) y1 _$ l$ R$ Z! x电我虽然不懂,但还是明白这不可能是质量上的问题,遂建议他找电工查查是不是“缺相”了。2 g( q# d* P% x  b% y2 }1 F
果然,电工打开接线盒,有个端子掉了下来。& h0 T( @  [) L# I; `
你要留心观察,生活其实就这么简单。
发表于 2009-7-17 12:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
电机缺相时,可以旋转,
5 D  V, A; f( [2 W2 {  v4 f1 `" Y但会出现电机过热,电流过高,电机无力带不动负载,
5 l9 h9 a* ?+ [9 F2 v并且发出嗡嗡的声音等;; G4 ?$ a# X; u/ ]- p: F8 W
时间稍长,电机过热 可能要烧毁电机。
发表于 2009-7-17 12:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
正常运转的三相电机,突然缺相了,这时电机是会继续运转的,没有任何感觉,如果负载比较大,就会出现电流迅速增大,热继电器再不起作用就会烧毁电机;如果是静止的电机,缺相是无法启动的。
$ q8 M! p3 |& V, s! t无论什么情况下,缺相都不应让三相电机继续运转,但大多情况是不知道电机已经缺相,所以因为缺相而烧电机的情况很多。