发表于 2009-7-15 14:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
不管是什么原因,如果电机不转了,热继电器一定会保护跳断吗?
/ z0 x# |. m5 T3 i& d6 s1 j
* h% V& D. x2 ^+ `& h' X5 N6 w如果有,会是在什么情况下?
# Q& j8 u" S; K) K/ A 1.jpg
发表于 2009-7-15 14:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个要看温度的吧,
发表于 2009-7-15 15:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
热继电器是热保护,是通过电流发热实现的。
% O% ?$ Z  q4 b9 l7 V: M9 _7 o
) B8 x) {  J! a% @# z  h如果是缺相不转了,那是不会动作的
发表于 2009-7-15 15:39:11 | 显示全部楼层 来自: 日本
这个是肯定的呀,除非选型有问题或者本身质量差。难道形同虚设
 楼主| 发表于 2009-7-15 15:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 3# edwin75 的帖子

缺相不转了,电机会发热,也会保护的吧
发表于 2009-7-15 16:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 wypan2004 于 2009-7-15 15:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# L; i" D) Q. J& I0 t' K% S缺相不转了,电机会发热,也会保护的吧
$ p% P2 B7 a( R9 {

- }, l- g) X5 z- ?5 F4 O5 S6 Y7 s我说的是三相都断了
发表于 2009-7-15 16:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
[quote]原帖由 wypan2004 于 2009-7-15 15:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 u  d8 ^8 d0 N$ g8 O. |
缺相不转了,电机会发热,也会保护的吧 [/quote) @1 D* i( l) q7 t5 a
电机在缺相的情况下,另两项电流必然会升高,而热继电器中的双金属片通过大电流受热后必然会变形推动触点,断开交流接触器的控制电源,起到保护作用。
发表于 2009-7-15 16:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 edwin75 于 2009-7-15 16:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 k. v4 g3 G7 ~0 K5 z

6 W' V" K# y& V6 S/ a) i. c' l. Z, R+ @& ?& @
我说的是三相都断了

. X" A9 I9 `( {, B' p三相都缺,什么情况下有这种可能?
发表于 2009-7-15 16:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
热继电器主要的作用就是缺相保护,当电源缺一相时,另两相电流迅速增高,使热继电器动作,从而切断控制回路,保护电机,但是实际中电机还是会烧掉,那是因为电流大了之后,使接触器触头粘连,虽然控制回路已经断开,但是主回路仍然供电,造成电机烧掉。
发表于 2009-7-15 17:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
不管是什么原因,如果电机不转了,热继电器一定会保护跳断吗?$ K" T& t. f" I
6 L+ Q9 Q$ @- w2 V
如果有,会是在什么情况下?+ l8 h. o) u' ]2 |2 e
; k* ?" L) M6 |+ q9 B- S0 e
    如果热继电器合格而且规格匹配,且过载倍数调整在适当范围内时,(一般)是能起到过载或缺相保护跳断的。
; l7 g$ Q* g& K; ~4 G6 l8 ~! ~8 A2 Y/ C1 F0 f$ w0 G: A/ T
    环境温度和正常工作温度应在正常工作时对热继电器进行调整(整定值)。
发表于 2009-7-15 17:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
顾名思义,热继电器只是在探测到温度超过设定的值时才会动作
发表于 2009-7-15 17:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果你让继电器在冷的环境里面,对流很强,那就难说了!
发表于 2009-7-15 20:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
过热引起这种现象的出现
发表于 2009-7-20 20:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
好像都有点道理,缺相导致温度升高,然后继电器动作
发表于 2009-7-21 00:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果你让继电器在冷的环境里面,对流很强,那就难说了!
发表于 2009-7-21 13:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
三相都断了,而且绕组没有接地,怎么可能跳?没电流了
发表于 2009-7-21 14:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 puqj 于 2009-7-15 16:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; U3 M9 Q4 Z1 J8 E
热继电器主要的作用就是缺相保护,当电源缺一相时,另两相电流迅速增高,使热继电器动作,从而切断控制回路,保护电机,但是实际中电机还是会烧掉,那是因为电流大了之后,使接触器触头粘连,虽然控制回路已经断开, ...
. ^$ p5 Y/ @9 {0 z0 p* b0 ~- E
老兄的交流接触器是不是选小了?
发表于 2009-8-4 21:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
去看看热继电器的动作原理吧,热继靠的是电流的热效应,既然三相都断了,没电流了哪来的热效应?双金属片就傻了,动不了了,热继是过载保护,运行中的设备如果电流超过设置的过载值,热继会经过一段时间动作保护的,前提是要有电流
头像被屏蔽
发表于 2009-8-6 11:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-8-6 11:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
应该是楼主假设的情景吧,热继电保护的前提及时发热。
发表于 2009-8-7 14:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
这种假设本身就不合适。
发表于 2009-8-7 15:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
只能说热继电器是保护电机的一种方式 是大部分情况下可以起到保护电机的作用 但实际使用中使用了热继电器 电机也有损坏的例子