QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
1天前
查看: 1912|回复: 3
收起左侧

[已解决] 变频器能否设置跳频?是否对负载启动运行不利?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-13 21:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
变频器带动负载启动时,在40HZ至50HZ时,振动比较厉害,估计是发生了共振现象,所以我想让变频器跳过40HZ至50HZ这个区间启动电机,是否可行?! s4 _! P: O% m; u8 g  y
变频器能否设置跳频?是否对负载启动运行不利?
发表于 2009-7-14 12:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
是可行的,变频器能设置跳频,对负载启动运行没有什么不利

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-7-14 12:49:40 | 显示全部楼层 来自: 日本
变频器本身就有此项功能,看看说明书吧;以台达变频器为例:
% y( N' Q1 x, V7 P 1.PNG * h" P! e9 c# e4 u
2.PNG

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
xyzabcxyzabc + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-7-17 11:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
变频器的段速设定就是使变频器在几个段速上运行。1 a# x! x# S0 S/ S' o, Q$ c
通过PLC的逻辑组合,线路简单,运行稳定。' z$ G( ]6 L. F. U6 T: t1 ^/ g8 f
通过三只继电器组合还可实现8段速运行。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
xyzabcxyzabc + 3 应助

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则