发表于 2009-7-5 18:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西鹰潭

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
今天接班时,得知配电室的电缆出了问题,电缆表面渗出点点的液体,用手触摸后有点象油性物质,可惜没有带手机,不然上传照片给大家看看,也请各位网友分析一下,是什么原因导致这样的故障出现,是过流呢,还是其他原因。
发表于 2009-7-6 07:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼上的朋友,你的电缆是什么电缆、油纸电缆?电压等级是多少?1 }; k2 n! P5 g: y+ ~) J9 a
按你提出的现象,我猜测,油纸电缆的可能性较大。如果有油流出的话,可能电缆头漏了。不一定是过流造成的,可能是电缆头质量不佳。应赶快停下来检查试验;如果不是油纸电缆,那就应该检查油来自何处了,尽快清理避免火灾。
发表于 2009-7-6 08:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
换了。换了。坏的全换不就得了。费那事干嘛!大公司不差钱!!
发表于 2009-7-6 11:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
同意2楼观点,可能是电缆外皮破裂了(老化),应及时更换,避免火灾。
发表于 2009-7-6 21:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
都是高手,学习了!!
发表于 2009-7-7 21:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主应该查找一下,是在那儿出的油。赶快停下来检查!3楼的太大手大脚了,换电缆不是那么容易的,尤其是比较长的电缆。
 楼主| 发表于 2009-7-10 22:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭

回复 2# haoxishuai 的帖子

该电缆是经变压器至低配开关小车上的单芯电缆,其他电缆上的电流都在120A左右,唯独这根电缆的电流有600多安,车间准备在检修期间更换掉,个人觉得到象是接头质量不好或是电缆对地而形成过流的。