发表于 2009-6-25 18:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一台发电机的励磁变压器坏了,它的连接组别是星-三角11,修理和新购都需要时间,为了不影响发电,我们找了一台三角-星11的变压器替代它,但是,发电机无法起励,请教各位:是不是星-三角11与三角-星11变压器二次侧线电压相角不同,导致触发脉冲不能使晶闸管导通?" a3 m% @3 ~' G5 p8 U" m
注:1、新装的变压器与原来的变压器的相序是一致的。
3 l) X% ~" U9 j* I        2、控制部分没有动,由一个星-星12的电压互感器提供控制信号。
发表于 2009-6-28 09:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
换的变压器与前使用的变压器的脉冲不同步
发表于 2010-1-2 11:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
根据你说的个人感觉是你新采用的变压器和触发器不同步原因