[求助] 关于“电力变压器绝缘电阻试验”

[复制链接]
发表于 2009-6-25 10:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在GB 50150-2006电气设备交接试验标准中规定:9 q. s! }! a5 A9 d0 G
3.“变压器电压等级为  35kV  及以上,且容量在  4000kVA  及以上时,应测量吸收比。吸收比与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下应不小于  1.3;当 R60s 大于 3000MΩ 时,吸收比可不做考核要求。”  K$ ]' f# Z2 Q- J) A  h7 g9 k
4.“变压器电压等级为  220kV  及以上且容量为  120MVA  及以上时,宜用 5000V 兆欧表测量极化指数。测得值与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下不小于 1.3;当 R60s 大于10000MΩ 时,极化指数可不做考核要求。”
  G* d2 e* |  ^8 M& Q  }/ s) @- T
请问:
  n# @9 L- c( _- u0 a- |
如一台双卷变220kV/20kV  400MVA  ,双卷变中的低压绕组(20kV)对高压绕组(220kV)和外壳接地测量绝缘电阻为3100MΩ,吸收比为1.09。如何判断该变压器的绝缘呢?吸收比是否要做为考核要求呢?是按照上述第3点的要求还是按照第4点的要求呢?/ V7 ?! ], }/ Y) o- x" m; d
5 e' X3 k3 |3 g" o8 [' T* \6 s" e
0 v" u7 ~/ e6 E: q1 {# X5 N
[ 本帖最后由 haoxishuai 于 2009-6-26 18:44 编辑 ]
发表于 2009-6-26 16:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡

回复 1# haoxishuai 的帖子

电力设备交接实验标准 都可以查到的。
 楼主| 发表于 2009-6-26 18:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你看过了吗?既然可以查到,不妨介绍一二?谢了!
发表于 2009-6-28 09:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我不是很清楚,高压试验班有这方面的知识
发表于 2009-10-13 21:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我理解对你这台变压器应该是绝缘不合格,应为R没有大于一万,所以看吸收比不合格,如果大于一万的话就不用考虑吸收比了
发表于 2010-4-18 12:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我认为是第3点。
发表于 2010-4-26 00:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
变压器绝缘好坏,不能单纯以绝缘电阻、吸收比、极化指数来断定。还要根据介损,泄漏电流,绝缘油试验等进行深入试验,如果后面几项都正常,可以断定绝缘合格。) e/ P4 K" Z# R0 X+ P% f
对于绝缘电阻还要注意温度换算。
3 V" J# s+ [& v( i绝缘电阻可以在进行所有高压试验的前和后进行比较,无明显下降就算合格了。3 Y: h  e5 T  Z8 \% q/ J
运行年限长的变压器吸收比一般都不合格,但变压器的绝缘实际上都是合格的。3 N5 z' T, ~! h' A- u
高压实验最关键的是要学会进行横向和纵向的对比。无太大变化即可。比较要注意环境情况,环境对高压试验结果影响相当大。
4 w( J9 x2 b8 c) P- a" D2 [个人愚见。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-5-14 14:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
7楼说的不错。
发表于 2010-5-16 16:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
有点深奥了 做好准备好好学习了  有干变的相关讨论吗
发表于 2010-7-18 16:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
查下资料就是