[求助] 西门子S7-300 SF报警问题

[复制链接]
发表于 2009-6-20 23:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
工作状态下大约10到20分钟左右会自动STOP,SF报警
0 _: z% r% Z/ Q/ r! B% O& u6 S( ?
! ]- I3 s. U3 l. l& OSF红灯和STOP黄灯,但是重启以后能正常工作。20分钟左右又开始报警
" E7 `$ V4 ], S! q- N$ [5 A
/ [7 Z8 o$ t. }这个程序已经使用2年多了,是最近才出现的问题。
2 Z( t. R" p6 u& p' L  c
1 ?6 o0 F6 F+ N+ I5 R( X程序的改动也仅限于短接常开点,屏蔽某个功能,没有大的改动
 楼主| 发表于 2009-6-21 00:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充一点,一般STOP的时间段都是在流水线完成工件加工,走下一个工位的时候。
发表于 2009-6-21 16:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
流量好难刷呀
发表于 2009-6-23 09:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你把那个点换到别的点,改一下程序试试
! \2 l% p' ~$ W5 m你把程序放出看一下吧,
 楼主| 发表于 2009-6-23 18:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
stop caused by rack file(OB not loaded or not possible, or no FRB)* V! b& S! Z$ I7 u; [, @
. S6 p6 \# @4 Z$ K6 L! k0 V8 ]; R
应该是背架的问题,但是今天时间不够,没有替换,只是拆下用电子清洗剂喷了下,装上了还是不行。==到明天再替换。4 d0 C* ?8 |0 A5 q. N0 [
; P# y* ?. H0 Q; M; L  U8 s
4 r  t0 [+ ~) `; Z+ `
程序挺大的,要换模块也挺麻烦的,是一个4条流水线组成的组合流水线,一条流水线就有9组PLC模块,一组PLC有10个模块,我坏的这一段就有90个模块。CPU诊断就单单说是背架出错,不太好解决。
: w" Z. H& s9 m6 A- S+ H! n; z3 \7 F/ y3 E# ^2 x
大家有没有什么号的建议?
发表于 2009-6-23 20:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
你那个挂的都是便宜的ET子站,不然怎么会1个站10个模块
 楼主| 发表于 2009-6-26 20:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
LS说的ET子站我不太明白是什么2 g/ I( f$ p" H5 ~9 R, V& b) j
就是那种321(输入)模块  和322(输出)模块
& ?0 O/ p5 c0 }' c( F6 [5 r0 X' i* J) y1 P3 \" \
发现电气箱空调滴水进入电气箱内,现在在电气箱门半开着,不让水进去,让冷风又能吹进电气箱里面
- c* m* u  N) p2 w4 U' W& G2 a今天已经更换了PLC的CPU,明天再看看是不是CPU的问题