[已答复] 水泵和进出口法兰能直接和变径管焊接吗?

[复制链接]
发表于 2009-6-20 02:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西朔州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
水泵和进出口法兰能直接和变径管焊接吗??如果不能,中间应该加什么?有大的循环泵,也有小的补水泵。变径管带法兰吗?
- ]4 s6 e  ~0 G% X0 H$ f# `! \  ?
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-25 20:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-20 03:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
我刚才查了一下,有带法兰的异径管,谁有这方面的样本请上传一下,谢谢,再请教大家一个问题,变径管,大小头,异径管,这三个有区别吗?要是有请说明一下,我看到一些厂家这三个词同时出现了。
发表于 2009-6-20 06:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
大小头或者弯头直接与法兰焊接,日常检维修中这种现象还真不少,但是这样是不被允许的----这种现象也是管工的几大恶习之一。因为大小头直接与法兰相焊时焊接质量难保证,并且此处应力比较大,在温度压力变动较大时容易造成泄漏。弯头与法兰直接相焊可能会造成拧螺栓时位置不够拧不牢的问题。正确的做法是中间加一段管子。其实大小头,异径管,变径管是一个东西,英文都是reducer
3 n7 k! l5 X, E0 _2 l: G1 ]% |1 r; m/ s4 F# B) s/ a. ?
[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-6-20 06:34 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
zzpxp + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-6-20 08:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州

回复 3# niao_csu 的帖子

谢谢你的解答,我觉得你说的很清楚。关于这方面的规范有吗?帮推荐一下
发表于 2009-6-22 13:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
大小头或者弯头直接与法兰焊接,并不只会在日常检维修中出现,在压力容器设计和制造都存在这种现象,竟然这样是不被允许的,为什么设计单位还选择这样的设计呢
 楼主| 发表于 2009-6-23 00:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城

回复 5# 滕升 的帖子

我觉得选择的原因主要是法兰连接便于维修吧,否则一旦需要裁卸维修时,很麻烦
发表于 2009-6-23 10:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
弯头是不被允许与法兰直接焊接的,可以在中间加一小段直管,施工的都是图方便,少一个焊口。
发表于 2009-6-30 16:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
应该增加一段直管段的,直接焊接的话,法兰连接螺栓的紧固存在困难吧。
 楼主| 发表于 2009-7-1 08:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州