美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定:5 |! S0 I1 S# Y, o8 m" N
1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。
# ?$ D5 s8 W. I' C1 C
& ?$ S5 a& v3 b) j0 D2.“范围A”的要求:% h2 T. ^+ _8 j7 K) v
115~120V系统:* p6 C0 j% s$ ?* T5 M4 u8 ~
有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。3 C8 \% C: X" t, d* l! X
无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。
1 r& B: R; ]2 I$ n( P* u9 ^2 O) Q7 v# H: |
460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)
8 t" n2 F N3 L; L, B5 {有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。
, e7 A8 u% [& n. t( j$ Q无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。
! W/ m3 d9 ?+ C _( [
5 M0 t6 G$ b. T; I( m0 A13200V系统:供电点12870~13860V。. r ]1 U" b5 n6 C3 }+ p
+ \9 S( ^; \7 F% y
3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。
% q( j1 V& S0 F
. O( f' F3 l2 I7 P* w! c美国的工业用电为三相四线制227V/480V;民用是单相3线制120V 60HZ(工作零线和保护零线是分开的).3 c& b8 o* ]) _7 d/ I( P. E, r