功率为6KW的电开水器,怎么用三角形接法接加热管?用三角形接法的话,只能用接触器控制,继电器不能控制AC380V呀,为什么不用星型接法,AC220V继电器控制。我怎么也没想明白,两者的区别,不知哪位高手知道,给指点指点。
发表于 2009-6-5 16:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1、在AC380V电路中使用继电器,电压不是问题。有许多型号的中间继电器的额定电压高于380V,我所服务的工厂现大量使用的3TH系列及同类或类似型号的接继电器,额定电压达660V。
  |7 q. X3 e% U2、在你所述的电路中,不论是星形接法,还是角形接法,都不能使用继电器代替接触器。因为继电器的额定电流不够。继电器的额定电流一般不超过5A,即使是接触器式继电器,额定电流达到10A的也不多见(我是没有用过,也还没见到过)。
* t5 P9 P5 b# o3、在你所述电路中,即使使用星形接法,所使用的控制电器也应使用额定电压380V以上的产品。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
郝工在线 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-6-5 16:05:25 | 显示全部楼层 来自: 日本
同样功率,电压高,工作电流就小;电压低,电器要求容量大,电缆也要加大规格,成本就高了。
2 E- o1 X+ {2 b4 }+ @开水器工作电流较高,自然就选择接触器。接触器线圈有多种电压形式,380V与220V都有;无需继电器转换电压控制。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
郝工在线 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-10-4 19:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
主要看加热管的额定电压是多少,和加热器额定供电电压是多少。7 S( K' K0 ~8 f7 C, w4 K/ R
如果加热管的额定电压220V,加热器额定电压380V,只能Y接,△接加热管就会烧毁。# y3 Q9 ?- B9 [. x) d
如果加热管的额定电压380V,加热器额定电压380V,只能△接,Y接达不到额定功率烧水会很慢。& k' t; x2 O- q) O* Y
加热器额定电压220V加热管只能是并联。
& }6 S! Q4 E- @9 _0 R! G1 [6 Q接触器按所需线圈电压,主触点容量及电压等级选择。
; I7 [5 b6 Y. ?. j! ]电开水器应该有说明书和接线图,按要求操作即可。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
郝工在线 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-10-4 21:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

我的思路

△接法:
# o* B" H" V  J0 {1 ?3 s1、适用场合范围较广
- H/ z& v4 @: R2、引线简单,不易错接
0 m; T* Y6 P, t- A/ v3、工作电流相对较小
" k% p% G6 Y$ E, l0 H* e& f7 l4、相电压失衡对加热管的热效率影响较小  l/ I6 y) H5 J/ B+ f; g. g, U6 b1 G$ R
5、便于实施断相零序保护
发表于 2009-10-5 10:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1>看你加热管的额定电压,220V就是星型,380V,三角。
& K; K( Z" i7 F- m& h" s2>中间继电器做控制用,接触器做开关电器用,
发表于 2009-10-5 18:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
用星型还是用三角形是要看加热管的额定电压来决定的,
发表于 2009-10-7 09:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
通常大功率电加热器采用△接法.其主要原因是施加的相电压基本一至,不象星形接法两加热管串联后有电压分配问题(无中性线供电,一但某管阻值变低,另一管电压势必会变高).另外△接法没有中性线, 相不平衡也要好的多.
  g# {: k3 D0 H+ [* z0 m" q6 W+ |7 ?# ^1 v2 H
[ 本帖最后由 xufu5913 于 2009-10-7 09:42 编辑 ]
发表于 2009-10-7 10:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
三角形接是三相三线,星形接是三相四线
发表于 2010-4-28 12:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看过了上面几楼,问题应该可以解决了。
发表于 2010-5-9 16:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
星型接法,AC220V继电器控制的话,电流将更大,继电器不能满足电流的要求。