[求助] 装配线6台设备,功率相差很大。主线路用50平方,用分支线路30平方。。。。?

[复制链接]
发表于 2009-6-2 09:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
装配线6台设备,功率相差很大。80kw,7kw,3kw.2 _% e" \9 j$ B) |' `  L
主线路用50平方,用分支线路30平方,6平方,4平方的线与主线相连" y# f$ m1 u7 K
' J3 U" R8 ^1 Z1 U: `$ n
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2009-12-11 22:03 编辑 ]
发表于 2009-6-2 10:03:46 | 显示全部楼层 来自: 日本
先讲讲负载性质,阻性负载(如电阻炉)还是感性负载 (如电机)?电压?
 楼主| 发表于 2009-6-2 11:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
有电机、点焊、热封。
6 ?& a$ o6 \: a- U4 e; g380V :lol:
; ?8 D2 U* r. H, e我是搞模具的,电器方面不懂
发表于 2009-6-2 12:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
同意2楼观点,先说说你是什么负载% I, v: f  h( a1 ~, w+ w
主要看电流。' }4 b& Q0 k" [) B/ ^# e
vv电缆35m㎡的能带铝芯30摄氏度时能带120A左右,如果是电机也就7kw左右吧: r- E7 H. ?. N" g7 J8 T
所以你所说的   悬
4 ~- a+ e+ V. z2 X. p+ y/ I% M  K) i8 D; s8 j8 ~
请规范提问方法
发表于 2009-6-2 16:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
380V很明显是3相的,用铜线的话,30平方的线173A左右明显是不够的。50平方的带80KW电机才够。
发表于 2009-6-2 20:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感性负载的话是不是主要考虑电机开启时的冲击电流的影响?
发表于 2009-6-3 10:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以的。30平的线有173A电流足够带80kw电机了,80kw电机的额定电流不足160A,80kw电机必须要考虑降压起动。
发表于 2009-6-3 11:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
和你的控制方式有关,电机是如何控制的,用直接启动还是用调速器控制的启动电流是不一样的。
发表于 2009-6-3 15:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电机现在不是主要都是降压启动吗?应该不会直接启动吧?
发表于 2009-6-3 18:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
三相380V,铜芯线,距离不要太长是可以的。
发表于 2009-6-3 19:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我感觉这样是可以的
发表于 2009-6-3 19:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
勉强够用+ b$ y9 |4 a0 J: P3 B
其实,这么大的功率在选用电缆时还应考虑经济性,电缆的加大无疑会增加成本,可在线路上的损耗也小了电费的节省可是随时间的加长而增加的
 楼主| 发表于 2009-6-4 09:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
80kw的设备是蓄电池的穿壁焊机。7 Y) q8 ~3 S% ^) r. M9 K: `0 `) N2 E
是点焊设备。
发表于 2009-7-26 07:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要注意浪涌
发表于 2009-7-26 15:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
按规范一查就知道了,主要是考虑电流!
发表于 2009-12-6 00:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥

回复 1# 66823352 的帖子

应该将导线材质先说清楚,该线路满足电机正常运转,如果平凡启动的电机可能导线绝缘老化比较快,容易出问题应该考虑一定的安全系数,导线面积可以选择大一点
头像被屏蔽
发表于 2009-12-7 18:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-13 10:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
要根据你的设备种类和工作方式来设,比如说你80kw的点焊机,由于是反复工作制的设备,我们功率可以适当放小点,计算电流的时候乘上0.5的系数,也就是40kw来计算,因此你的配线足够了

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-12-13 21:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 qu_fei123 于 2009-12-13 10:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' m6 ^3 o* D% H+ G9 D要根据你的设备种类和工作方式来设,比如说你80kw的点焊机,由于是反复工作制的设备,我们功率可以适当放小点,计算电流的时候乘上0.5的系数,也就是40kw来计算,因此你的配线足够了
( r" }3 Z  v8 u% e
请问楼上你的0.5系数是如何得来的?
发表于 2009-12-14 20:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 forder 于 2009-12-13 21:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, _6 Q$ X  Y- _+ ^
$ K. M9 ]. `, `& \1 X请问楼上你的0.5系数是如何得来的?
2 |3 e3 }- y( D; p
是根据配电的经验公式得来的系数。
* _) V1 s$ V! ]/ L    电焊机通常分为电弧焊和电阻焊两大类, 其中电阻焊( 对焊、点焊、缝焊等)接用的时间更短些。,对它们配线可以小一些,具体作法是: 先将容量改变( 降低), 可按“孤焊八折, 阻焊半”的口诀进行。即电弧焊机类将容量打八折,电阻焊机类 打对折(乘0.5),然后再按这改变了的容量进行配电
发表于 2010-4-20 08:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
楼主所问的问题不清楚,首先设备电压,其次电机是单相还是三相的,选择电线需要根据设备正常运行电流进行选择用启动电流进行校验。
发表于 2010-4-20 10:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
建议:
% U& [( s# D! v5 {" Q80kw用50平方,3 Y+ F5 h: z3 A
7kw用分支线路10平方,
: L9 ^* T0 i3 A# Z6 W3kw用6平方
发表于 2010-5-9 16:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
支线路30平方有点小,其它的能用。有个速算口决与大家一起分享3 L* z( N/ a+ V2 m; ^8 l- z
10下五,100上二,25、35四三界,70、95两倍半。穿管八折温折九,裸线加倍铜线升级算。2 \6 a% ~; r9 ?$ f* z' Z/ J
   解释如下:10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量,相应的截面积100mm2以上乘以乘以2,16mm2、25mm2乘以4,35mm2、50mm2乘以3,70mm2、95mm2乘以2.5。如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十),高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内),裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2),以上是按铝线截面积计算。铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。根据以上计算得出的数据与查表数据误差不大,希望对大家有所帮助。