在《GB50258-96电气装置安装工程1kv及以下配线工程施工及验收规范》附录A中规定,线路距离暖气管的最小距离:线缆在暖气管上方应大于300mm,下方应大于200mm。但是备注2注明暖气管应设隔热层。2 u* Z  A3 K8 L( `" \1 D" m8 w
请大家讨论,如果最小距离满足上述要求,还必须装设隔热层吗?
$ _0 Y$ A% W; s0 R另外,上述规定我认为应该是正下放或正上方,另外,如果不是正上方,如偏移正上方的话,最小距离是否可以适当减小?另外,其中还规定,交叉的时的最小距离可以是100mm,所以,我认为是可以的。请大家发表意见。, J. u3 C0 U. w" Y, ?1 K1 ^
/ o# L8 G2 z, z  F. ]6 ~9 Q: c
[ 本帖最后由 yjybd 于 2009-5-31 11:21 编辑 ]
GB50258-96电气装置安装工程1kv及以下配线工程施工及验收规范.jpg
发表于 2009-5-31 13:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
国家标准《GB 50258-1996 电气装置安装工程1kv及以下配线工程施工及验收规范》已经做废,由国家标准《GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范》代替。" I2 S+ ?$ f4 _+ c. X" j
在GB 50303-2002标准中似已看不到如你所述的GB 50258-1996中的内容。
 楼主| 发表于 2009-6-1 18:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定

回复 2# pangpang 的帖子

GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范》——http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... amp;highlight=50303- i9 i9 e; ]  U" e5 u  A
在这个标准里是没有这方面的规定了,但是这确实是个需要注意的问题。1 E' g, o" j; m( m# S: _
线路距离蒸汽管、暖气管等特殊设施的距离应该有个规定。
 楼主| 发表于 2009-6-1 18:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我认为在GB 50258-1996 电气装置安装工程1kv及以下配线工程施工及验收规范》所规定的“线路与管路间的最小距离不是没有依据和参考价值的,我认为可以参考使用。请问高人们有何见解??、