各位高手:/ o8 L$ U6 \3 `9 ?* W
请问单相二线以及三相四线的交流输入的电功率怎样计算或者公式是怎样的,谢谢?如果公式中有U表达的,那U代表的是有效值还是峰值,即例如单相二线U是按220还是220×根号2?谢谢
发表于 2009-5-25 13:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用有效值计算。
发表于 2009-5-25 16:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
单相电阻类电功率的计算公式= 电压U*电流I
+ [8 ^- l- `9 N' [单相电机类电功率的计算公式= 电压U*电流I*功率因数COSΦ
; p# u! ~6 i1 Y三相电阻类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I (星形接法) * e4 Z  g) C2 ?) g: z0 j9 x; G
= 3*相电压U*相电流I(角形接法) 2 J9 X% C, `0 N
三相电机类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I*功率因数COSΦ(星形 9 J$ p7 T5 ?6 W; X" F& m
接法)
+ m- B# M" _5 Y  y$ O7 v+ q6 ?= 3*相电压U*相电流I*功率因数COSΦ(三角形接法)2 x8 d8 W- n- }& P- d1 Q' Q
全是有效值计算
 楼主| 发表于 2009-5-25 20:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
多谢3楼的回答,收获
发表于 2009-5-25 20:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
三楼回答的三角形接法的功率计算不符合实际情况,三角形接法得不到相电压,只能按线电压相电流计算,仍然是要乘以1.732.,而不是3 。
 楼主| 发表于 2009-5-25 21:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
3楼与4楼的,例如380VAC,那相电压是相与相之间的电压380V吗?线电压是指相与线之间的220V吗?
 楼主| 发表于 2009-5-25 21:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那相电流与线电流又是指的是什么?那现实工作中又怎样测量?既然是交流,那电流方向岂不是来回跳变?时而正时而负?以上问题一直困扰我。希望高手解答一下
发表于 2009-5-25 22:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
说来可能不中听,此类基础问题实在不应该作为求助问题,翻翻相关书籍很容易得到答案。
 楼主| 发表于 2009-5-25 22:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上的,手头就是没有现成资料呀!查网上的又有很多种不同解答,不知那种正确
发表于 2009-5-26 08:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很强很实用,收藏
 楼主| 发表于 2009-5-28 10:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
:good :good
发表于 2009-5-29 14:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头

回复 6# hyj98321107 的帖子

两个火线之间的电压,是线电压.如;380V
. F; z# K1 s" d# r. a) ~5 v一个火线和零线之间的电压,是相电压.如;220V