[已解决] 关于电机变频器启动问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-5-11 17:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我现在有一台电机,$ A" `  E5 H! I0 w

- e* M( M" j- @6 ]电机是40KW的,30KW的,需要用两个变频器控制,请问需要的变频器功率是多大?
3 T5 e1 C* \$ e6 G. |& G4 I
  w  X  ]1 @0 F9 C( V还有就是我是否可以直接用变频器启动这两个电机,如果能,具体是怎操作的,
& X. A9 i) z$ _& g$ d如果不能请问我该用那种方式启动?" l9 L" g, h) j# \) @+ i3 ]6 I

! e: g& b, @6 d5 l& r在此谢谢各位大侠!
发表于 2009-5-12 09:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
选用45kw和37kw的就可以了,为了提高系统运行可靠性也可以选用大一级。" K; A4 x/ ~  R/ [9 @7 [: M2 @4 I
可以直接启动,依据负载情况设定好启动、停止时间就可以了。
* m+ s) c5 f+ m' X具体的设定方式可以参考变频器说明书。
( L: D4 q: R1 j7 N  U  w1 C- a关于变频器种类的选用应依据负载的性质而定,建议仔细阅读有关说明说,或者直接咨询厂家技术人员。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
xyzabcxyzabc + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-5-12 10:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 anglhua52023520 于 2009-5-11 17:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, |" T$ Z/ o* K$ g* {' K
我现在有一台电机,# I4 {& p/ D3 Y5 R* L
. f8 K- n% T$ L+ c7 j7 K" _' [1 U
电机是40KW的,30KW的,需要用两个变频器控制,请问需要的变频器功率是多大?
3 X8 W  z* J' ?6 r/ d3 M, u3 N; j. I8 ]* k. x1 S
还有就是我是否可以直接用变频器启动这两个电机,如果能,具体是怎操作的,' {8 a4 W. k/ F+ I
如果不能请问我该用那种方式启动 ...
1 _0 t3 k) e5 U" b
/ [( I! ?! {. T4 z4 W. B4 F
楼主到底上一台电机还是两台?
- e1 `' Z* _7 C- e( o: [两台的话楼上上已经说的很清楚了。8 O5 R* Q1 J1 o7 W' u1 `. C, B1 e
电机的用是什么?是通用的还是风机等其他用途?
& s. R3 \- C8 \! `9 o请说清楚传上来!
发表于 2009-5-12 10:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
如果是需要时实调节转速的话是可以用变频器的。如果就为了启动而用变频器的话成本太高了,杀鸡炎能用牛刀。
发表于 2009-5-12 10:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
二楼说的对,一般工况下使用45kw、37kw的就可以了。变频器对电机都是软起动的,多大功率的电机都可以用变频器直接起动。
发表于 2009-5-12 11:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
学习受教了~
发表于 2009-5-12 12:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习了,谢谢二楼朋友
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那我可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机,请问是嘛?) N4 }2 t' f6 r5 D
6 `& L4 a# w7 _1 S
只要设定好启动与停止的时间,就可以直接启动,
" t( G) \) Z$ k2 z4 X
; Q  ^1 P1 j0 w2 x  q谢谢各位大侠!
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 3# 李绍起 的帖子

用的是两台电机,两台变频器,不是风机型的是通用型的电机与变频器!
发表于 2009-5-13 13:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞

回复 1# anglhua52023520 的帖子

选择变频功率一定要大于或者=于你的马达功率。当然最好的大于走好了啊。控制嘛那都好简单的啊。启动停止按钮 一个交流接触器 。交流保险==
发表于 2009-5-13 15:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 anglhua52023520 于 2009-5-12 18:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& u# z8 |5 m7 u1 v% X  {那我可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机,请问是嘛?) c1 f. `8 q. ?6 u; [5 Q# i

8 g6 z! R( s9 J; ]7 E% A只要设定好启动与停止的时间,就可以直接启动,
7 s8 ~( V7 t6 t- S1 E
; ^8 b! C2 w) u谢谢各位大侠!
9 N$ c, r) W8 O+ F

1 B$ B% r" X, ~5 v+ i/ Q是的,可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机。
 楼主| 发表于 2009-5-17 15:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 11# yjybd 的帖子

谢谢以上各位高工,我明白了!
发表于 2009-5-17 21:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
学习了  谢谢 继续努力中
发表于 2009-5-27 22:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
30KW的电机  30KW的变频器就行了