[已解决] 关于电机变频器启动问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-5-11 17:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我现在有一台电机,
2 _5 N. @5 V  H2 x' g6 Q8 V' U0 ^3 c. U; O6 k, q0 @9 q1 r/ {6 K
电机是40KW的,30KW的,需要用两个变频器控制,请问需要的变频器功率是多大?  r' [* f' b+ h( l

; M% ?' a2 ~5 |; P; u6 e还有就是我是否可以直接用变频器启动这两个电机,如果能,具体是怎操作的,
, `5 b4 B. {6 c$ ?9 F如果不能请问我该用那种方式启动?# l8 [8 T- u4 Q9 |" y! _1 L' V, u
# M! b9 P, a( a3 n6 ]0 x
在此谢谢各位大侠!
发表于 2009-5-12 09:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
选用45kw和37kw的就可以了,为了提高系统运行可靠性也可以选用大一级。
, }  O7 ?* R  j3 ]可以直接启动,依据负载情况设定好启动、停止时间就可以了。
) W5 k* a, ~* @7 E0 {% s3 b具体的设定方式可以参考变频器说明书。# Q# R9 m5 a& y1 p$ z6 {
关于变频器种类的选用应依据负载的性质而定,建议仔细阅读有关说明说,或者直接咨询厂家技术人员。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
xyzabcxyzabc + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-5-12 10:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 anglhua52023520 于 2009-5-11 17:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" h% Y  a7 f0 k; N5 w3 O
我现在有一台电机,- Q0 V, n! t2 z+ s# }

$ N% X' N' H* H9 h: {电机是40KW的,30KW的,需要用两个变频器控制,请问需要的变频器功率是多大?8 N2 e. W1 l: z& n  M
& G& N: Q6 G% U' d, Y4 m, b
还有就是我是否可以直接用变频器启动这两个电机,如果能,具体是怎操作的,
8 D" m7 y9 V6 j' V% _" \如果不能请问我该用那种方式启动 ...
' @2 @7 ^, A1 C$ r& j2 S
7 B  v/ r" \! ]6 H
楼主到底上一台电机还是两台?& ^* y9 a) X- m+ K2 N( x0 ]; z
两台的话楼上上已经说的很清楚了。1 }! Z7 ^3 Y$ ]8 S  A$ a$ e
电机的用是什么?是通用的还是风机等其他用途?
# v1 {& D% }* |请说清楚传上来!
发表于 2009-5-12 10:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
如果是需要时实调节转速的话是可以用变频器的。如果就为了启动而用变频器的话成本太高了,杀鸡炎能用牛刀。
发表于 2009-5-12 10:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
二楼说的对,一般工况下使用45kw、37kw的就可以了。变频器对电机都是软起动的,多大功率的电机都可以用变频器直接起动。
发表于 2009-5-12 11:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
学习受教了~
发表于 2009-5-12 12:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习了,谢谢二楼朋友
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那我可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机,请问是嘛?: J! K0 N0 |6 R, R5 q& G5 B

% c; D8 C5 H4 B# V3 Y4 `只要设定好启动与停止的时间,就可以直接启动,; d9 n9 E& d6 N+ Y4 v$ z
+ {5 ?6 ?; g+ H8 k$ @0 }' `8 Z6 B3 l
谢谢各位大侠!
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 3# 李绍起 的帖子

用的是两台电机,两台变频器,不是风机型的是通用型的电机与变频器!
发表于 2009-5-13 13:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞

回复 1# anglhua52023520 的帖子

选择变频功率一定要大于或者=于你的马达功率。当然最好的大于走好了啊。控制嘛那都好简单的啊。启动停止按钮 一个交流接触器 。交流保险==
发表于 2009-5-13 15:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 anglhua52023520 于 2009-5-12 18:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# \  }/ n. W. G% L- L- t那我可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机,请问是嘛?
, e5 Z/ `; D8 S7 ^' @/ r9 A$ I8 N) b$ N/ H5 [2 u( l
只要设定好启动与停止的时间,就可以直接启动,# B, I- U, v  o/ l
1 w! |, m$ Q' }2 [% I5 X
谢谢各位大侠!

9 h7 e& G9 c$ M4 n
3 }+ k! f# P) h$ P9 }是的,可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机。
 楼主| 发表于 2009-5-17 15:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 11# yjybd 的帖子

谢谢以上各位高工,我明白了!
发表于 2009-5-17 21:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
学习了  谢谢 继续努力中
发表于 2009-5-27 22:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
30KW的电机  30KW的变频器就行了