发表于 2009-5-11 10:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
GB50169-92和GBJ65-83中对“钢接地体和接地线最小规格”的规定有所不同,见下图。请大家讨论,在什么情况下以应该哪一个标准为??+ N4 u" B8 F- N
8 D2 g) v* B  g& }# p
首先,出版时间不同。其次,标准发布单位不同。
) z1 L8 b0 Q1 N- Q: a6 r. h! ]% p1 w  c9 ]
[ 本帖最后由 yjybd 于 2009-5-13 14:24 编辑 ]
GBJ65-83工业与民用电力装置接地设计规范.jpg

GB50169-92.pdf

63.48 KB, 下载次数: 5

发表于 2009-5-11 10:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是的 是的 见解不一般 很有见地啊
 楼主| 发表于 2009-5-12 09:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
自己顶一下了
发表于 2009-5-12 21:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
GBJ65-83,已作废,批准发布部门:国防科工委。“在全国某个行业范围内统一的标准。行业标准由国务院有关行政主管部门制定,并报国务院标准化行政主管部门备案。当同一内容的国家标准公布后,则该内容的行业标准即行废止 ” 以GB50169-92为准,查了以下行业标准,没BG头,估计仁兄搞反了,请赐教!
 楼主| 发表于 2009-5-13 15:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 fengyiyan-34 于 2009-5-12 21:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 H: c8 z: R  n
GBJ65-83,已作废,批准发布部门:国防科工委。“在全国某个行业范围内统一的标准。行业标准由国务院有关行政主管部门制定,并报国务院标准化行政主管部门备案。当同一内容的国家标准公布后,则该内容的行业标准即行 ...

1 A' q9 ~% Q$ z- j7 H! {工标网显示此标准GBJ65-83 仍处于 现行 阶段。 1 p/ _+ |; o. x4 f: H& U& c

8 x/ E5 z, G0 Y6 c/ y
中标分类:电工>>输变电设备>>K45继电保护及自动装置 [/td]
发布部门:中华人民共和国国家计划委员会
发布日期:1983-11-07
实施日期:1984-06-01
提出单位:中华人民共和国国家计划委员会
http://www.csres.com/images/shelp.gif 归口单位:中华人民共和国水利电力部
页数:26页
出版社:中国标准出版社

4 i, N% r' R. {http://www.csres.com/s.jsp?keyword=GBJ65&submit12=%B1%EA%D7%BC%CB%D1%CB%F7&xx=on&wss=on&zf=on&fz=on&pageSize=25&pageNum=1&SortIndex=1&WayIndex=0&nowUrl=
发表于 2009-5-14 12:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 fengyiyan-34 于 2009-5-12 21:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& A" T  R/ |+ U
GBJ65-83,已作废,批准发布部门:国防科工委。“在全国某个行业范围内统一的标准。行业标准由国务院有关行政主管部门制定,并报国务院标准化行政主管部门备案。当同一内容的国家标准公布后,则该内容的行业标准即行废止 ” 以GB50169-92为准,查了以下行业标准,没BG头,估计仁兄搞反了,请赐教!

8 ~0 ~+ K" _: `  M& Z6 l6 u3 i1、GBJ 65-83 不是行业标准,是国家标准——工程建设国家标准。该标准现行有效。# |' J. T+ w3 `
多年前,工程建设国家标准以 GBJ 为字头,后来改为 GB 5XXXX 或 GB/T 5XXXX的形式(其中X为数字)。
6 v. O3 u3 }+ J0 J2、GB 50169标准的现行有效版本为 GB 50169-2006。
$ D3 G1 ~7 B# H4 |- ]1 H  F1 k3 n$ b& ^8 A
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-5-14 12:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-14 14:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
GB 强制性国家标准
' h- ~1 b- M" b4 W0 k& e7 jGB/T 推荐性国家标准
8 ?7 R5 b$ @2 h& D3 B! ?2 CGBJ 国家工程建设标准
发表于 2009-5-14 16:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不错,学习了,谢谢楼主!
发表于 2009-5-15 15:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回复 7# yjybd 的帖子

一般的工厂都打有专门的接地装置,深度在半米以上就可以了