我们的控制柜因为用于户外,防护等级要求比较高,由于散热的需要,必须加装风机,这样使得控制柜的防护等级无法满足要求,请问有没有谁有比较好的解决方法呢,如果有,请赐教,不胜感激
发表于 2009-5-4 13:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
把你的防护等级说下吧,散热只能加风机了,& k" o3 m0 o" F" T' K  h& P( x7 G3 i
或者降低防护等级了。
发表于 2009-5-4 13:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是很矛盾的!
发表于 2009-5-4 15:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
加装风机后可以增加空气过滤网,滤除空气中的水分,杂质等,要求高的话可以在控制柜内放干燥剂,增加除湿装置。只要肯花钱没有解决不掉的
发表于 2009-5-4 21:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我觉得在室外使用,一般只要满足IP23就可以了,只要在控制柜上开百叶窗(用于防与垂直60度的水),同时在百叶窗的反面装网格板(用于防较大的固体颗粒进入)。至于空气中的湿气,我觉得控制柜本身会发热有一定的除湿功能,不需要放除湿剂,除非长时间不用的情况下可以放点。: P3 _( P7 g) q% G. w: W7 I. _
  o& ]. w/ N* U( |7 ?& S0 e
[ 本帖最后由 阿牛2005 于 2009-5-5 17:48 编辑 ]
发表于 2009-5-4 23:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
楼上说的有道理,还是降ip吧,最省钱的方法。
 楼主| 发表于 2009-5-17 20:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
IP23是不行的,至少要IP54的。
发表于 2009-5-17 21:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
那么就给电柜搭建          "房子"            
, _! z! N* s7 H0 p  搭建最简单的就可以了!!!!
发表于 2009-5-17 23:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
做防雨罩,再降些ip,是否可以了。
发表于 2009-5-18 08:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
风机部位可装置过滤网干燥剂,等装置。可以实现的。
发表于 2009-5-19 08:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有一种空调冷却系统,你 可以试一下,我 在机床的控制里看过。
发表于 2009-5-19 08:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
IP54的话,要么对风机口进行处理,要么用内循环冷气机,只是贵点啊。
发表于 2010-10-14 11:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
IP等级高时,使用大的散热片自然冷却,但是那样不经济。。。。。如果还是不行,或者把热量导到外部散热片上,在散热片上再加风扇,可保证IP等级高,不能开孔的。。。。