[已解决] 电控柜内有变频器一个22KW,采用风扇散热,如何选择风扇型号?

[复制链接]
发表于 2009-5-4 12:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电控柜,内有变频器一个22KW,因为电控柜几面都是封闭的,散热有哪些方式? 如果采用风扇散热,如何选择风扇型号?
- v! S' a5 o( X: C3 W( r% ^% N. e. i0 ~
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2009-11-24 22:50 编辑 ]
发表于 2009-5-4 15:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
估算变频器和控制柜的发热量W焦耳,假如要求控制柜内温度50度以下,空气比热为1400J/Kg·℃,空气密度为1.293Kg/m³假定外界空气温度30℃,则1m³空气可利用的能量为1400*1.293*20=36204J,风量需求Q=W/36204,Q单位算出来是m³/h,选择相应的风机就可以了。其中W为发热功率,比如22KW的变频器其自身工作损耗算0.5KW,控制柜发热功率算0.5KW,则可得到每小时产生热量为W=3599712J,Q=3599712/36204=99.4m³/h,选择相应流量的风机就可以了。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
jiang.jh + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-5-4 19:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
注意风机的位置,排风在上面,抽风在下面。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jiang.jh + 1 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-5-6 10:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
好 谢谢了!
发表于 2009-10-3 22:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
注意防尘问题哦。+ ~& s( [" U; F; r. z% _, O1 h5 Y/ w2 ~
往柜内送风的风机要加防尘网。 而且风机后面最好有足够空间。 避免风扇后面的元件堆积灰尘。以后检修风机也方便。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jiang.jh + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-10-4 14:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
你的电控柜内部不是很复杂,不加风扇也可以,内部空间留大一点,电器元件的间隙大一点完全可以。
8 ^9 i2 O; s9 x+ |! |7 t在两开适当大小的的百叶窗也可以。; c4 y0 P3 E3 }. ?9 s( |) i
或加一个150mm直径的风扇也可以。- p/ M: r% i' W5 c! Z4 c4 x: r

7 x% j; }( R& _) d( @[ 本帖最后由 yjybd 于 2009-10-4 14:44 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-10-5 10:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
电气柜加装一直径200mm风扇于柜内,外加百叶窗。
发表于 2009-10-6 10:56:06 | 显示全部楼层 来自: 日本
22KW的变频器应该自带有散热风扇,可尽量将变频器装于电控箱上部,对准电控箱出风口;当然还有注意在电控箱下部合适位置开凿一个进风口(注意防尘),冷风循环对流。
发表于 2009-12-3 15:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果变频器是一体形式的,应该会自带风扇,如果你用的是GGD开关柜,不用额外配风扇
发表于 2010-1-16 09:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般都是在柜子顶部带一个风扇
发表于 2010-1-17 07:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
风扇要大些,注意位置
发表于 2010-1-20 22:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
风扇安装在上部较为合理,热空气都是上行的,变频器下部为进风口,空气流通较好;还有尽量选用功率大一点的风机,安装位置要合理,最好选用直流供电的风扇,这样有利于减少干扰信号对变频器控制电路的影响!
发表于 2010-2-2 14:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
各家的变频器手册上一般会说明变频器本身的排风量,所以风扇的排风量不能小于它,而且还要看柜内是否有其他发热体
发表于 2010-5-18 12:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
散热问题要整体考虑:电控柜内其他元件的分布及发热量/是否开孔/合理布置进出口位置。) n3 w# c6 M( G
建议使用底部送风,上部抽风方式散热。; M: e3 s2 N0 M3 z% T% G* C" d

: F( w) u) z/ a1 [- q' Y如果柜子要完全密封,可以考虑使用空空换热器。
发表于 2010-5-19 09:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
如果柜子是完全密封的,那就不允许加风扇了。变频器自带风扇应该可以满足要求吧
发表于 2010-5-19 09:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果柜子是完全密封的,那就不允许加风扇了。变频器自带风扇应该可以满足要求吧3 e9 }4 G9 R5 p% r) N7 a0 ?
czx.0519 发表于 2010-5-19 09:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* t% {, m' |, p/ T) a& r& W

2 M* E4 C# r( G如果大柜子封闭,而且内部总体发热量过高,会使得柜内温度超标(超出变频器的最高许用温度,即使本身风扇工作正常也会trip)。
发表于 2010-5-19 11:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国海南定安县
我见过奢侈点的,电控柜的顶部安装了一个小型空调,类似于窗式空调,虽然奢侈但效果真棒,即降温又干燥,因为是内循环所以洁净度非常好,值得推广。
发表于 2010-5-19 17:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我见过奢侈点的,电控柜的顶部安装了一个小型空调,类似于窗式空调,虽然奢侈但效果真棒,即降温又干燥,因为是内循环所以洁净度非常好,值得推广。
! [3 I( V$ A" A- L% e6 _- y6 Xchenyucang 发表于 2010-5-19 11:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

7 s2 s4 B. g) K$ t, m# v2 W( g
* W2 K0 P- H% t( P( j( S用空调不符合绿色节能的趋势啊。。。
发表于 2013-8-1 10:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
每小时产生热量为W=3599712J?怎么计算的:doubt::doubt: