QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2493|回复: 9
收起左侧

[已解决] 有段三菱PLC程序询问

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-4-27 15:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
这是一个钢管传送中的一段程序,X30是一个管端检测传感器的输入信号。
. q! h7 @5 ~5 T% Y# i在这里,对于为什么加T32、T33两个时间继电器不太明白。! K  F8 m; r; v3 w4 v; b
因为,传感器感应到有管X30有信号输入,无管没信号输入。T32、T33又与其他地方的控制无关。4 ~) ]. V: n7 C, C8 ~+ L
个人感觉可以直接省略中间的继电器,这样也就没有了B30的自锁触点。5 A8 O# C8 n  Y) ?( |
不知道大家怎么看?
101.JPG

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 这样有一定技术水准的求助,在本版区还是不

查看全部评分

发表于 2009-4-30 13:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能和单片机中去抖动功能相同

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 首位应助。简单一句话,不过也可能是一语中

查看全部评分

发表于 2009-4-30 14:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看下面是不是B30触点也用到?
发表于 2009-4-30 15:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人感觉肯定不可以省掉.
0 w  }$ v: D! Y& M) W) [2 V. y4 j) r从梯形图中可以看出:检测端和直接使用端应该有一定的距离.这两个时间继电器主要用来模拟实际管子(加工过程)情况.当然也包括管子检测装置的实际检测(抖动)的影响.
4 Q1 B5 @; K) I盲目去掉, 就失去了原作者的良苦用心了.
( p  B7 |- J1 l5 p# z' T5 s
1 z% f+ ~4 K+ i- G7 Q[ 本帖最后由 fanuc_zgj 于 2009-4-30 15:11 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2009-4-30 15:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原帖由 xia090101 于 2009-4-30 13:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  ~2 B1 T5 R, h
可能和单片机中去抖动功能相同

( ]1 G8 q& U4 Q1 r" Q4 J2 N- Z" ]5 s8 p% D- T# ^! ~# f2 R
应该是去抖动的3 Q5 @9 q: r% l# I2 @) C. f, u
如果X30有输入,在一个扫描周期里B30就会动作
# I' H- p* W" h5 B: g& y' N如果现场环境特殊或有其他工艺要求时,X30输入的持续时间很短或出现闪断时,这段程序就有用了
4 o& T* {' \$ J9 B3 {% f这段程序的作用是当X30的信号结束后再将其延长T33% Y, }3 a7 m; M  m
8 _; l& [7 [. N
估计这个程序应该是现场调试的时候弥补传感器检测不稳定时用的。
- O& ^" r2 \9 G8 o8 H* ?/ G$ l, l8 V  V  b$ F8 l4 s4 i" Q
[ 本帖最后由 3798447 于 2009-4-30 15:47 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2009-4-30 16:12:25 | 显示全部楼层 来自: 日本
B30延时接通,再延时断开
) |+ e: |, P1 @9 ]' \+ j
6 t$ b. V6 x' W* E3 l" B6 G$ k[ 本帖最后由 虎强 于 2009-4-30 16:20 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-4-30 16:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
楼上说的对,如果去掉估计不会出现多大的问题,不过程序完善点还是很好的。
 楼主| 发表于 2009-4-30 17:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
谢谢楼上各位,特别是5楼、6楼的两位。5 h- v4 C( p, L. z& D
总算是明白一些了。
发表于 2009-12-16 07:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
可以把全部程序源文件传上来吗?
发表于 2009-12-19 23:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个应该是去抖动的,我之前也不明白,我用是Q系列的plc,控制油压机,有一段与这个相似,滑块到达某个位置时候继电器动作,可是里面却加了0.2秒的延时,因为没有这个0.2床子就很多次不出这个动作了,建议楼主不要删除,我就曾动过,吃了很大的亏,
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表