[求助] 1500A,50VDC如何选择电缆?

[复制链接]
发表于 2009-4-23 13:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我有一1500A,DC50v,要选者一电缆,帮帮忙?
" h' }1 J6 z# k/ W3 E, L9 J; H
4 P7 E8 ]3 A! F; h' m, D  T+ R[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2009-11-24 22:36 编辑 ]
发表于 2009-4-24 08:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
电流太大了,选3x(2xZR-YJV-1x400mm2)的电缆比较好.

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-4-24 11:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
建议你直接用母线,不建议用电缆
 楼主| 发表于 2009-4-24 20:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
现场不适合做母线,有没有什么好的算法?
发表于 2009-4-26 16:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有多长的距离?
发表于 2009-4-28 21:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
很少见这么大电流用电缆,如果一定要用电缆,可能要几根并在一起用。
发表于 2009-10-4 15:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
直流的,电压也不高。就看你需要多长的线缆了。
) l2 ?1 u; R9 z9 R考虑一下允许压降就可了。
+ R, q, |' N+ {8 v4 Q1 x( D5 [1 P: tU允许压降<1500R   R的选择要考虑到线径(电阻率和线缆长度)
) F1 O6 x5 R: |9 H( j3 @) ?& N% g; @* `8 J) C; b* t' D4 m( }
[ 本帖最后由 yjybd 于 2009-10-4 15:14 编辑 ]
发表于 2009-10-4 16:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这么大的电流,最好是用铜排,用电缆的话4+1*300平方
) M5 x; T) _  M( V7 P, p5 |" m; T$ `5 z
[ 本帖最后由 lw66668 于 2009-10-4 16:26 编辑 ]
发表于 2009-10-9 11:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
50V肯定距离近,冲击不大就用电缆用YJV400平方,两跟.(850A/根)  \: B  T( R- {$ s. }' F9 E
远的话就的再加电缆,否则压降非常大!
3 Q! C5 C+ _8 r6 x. D$ T7 y具体还是参考你用电缆的厂家吧!5 I$ H* i0 E. b% l8 O
慎重!

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-10-10 11:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1500A的电流用上海南洋270的一根线缆就可以了,我这是这样用的了
发表于 2009-10-20 11:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
600平方毫米.
发表于 2009-11-21 14:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
建议用铜排吧,但要注意安全,人一旦被碰上,一击必杀
发表于 2009-11-25 20:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1500A  这么大的电流母排吧 要用电缆一根不行吧
发表于 2009-11-26 10:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
选3x(2xZR-YJV-1x400mm2)的电缆比较好.
发表于 2009-11-26 15:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
三根YJV的电缆,每根电流630就够了
发表于 2009-11-26 18:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
只要考虑电缆的安全载流量足够就可以了。再根据线路长度校验一下线路压降满足要求即可。再者,你的使用条件如何啊,诸如环境温度,负载性质,特别是达1500A的持续时间长短等等。。。。。不同型号的电缆载流量也不同的。。。。。。。
发表于 2009-11-28 10:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
50V1500A,我想您的这台设备是不是电焊机,那就选择型号为YH1X120平方毫米的焊把线三根并用即可。
发表于 2010-1-27 06:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
长的话YH1X120平方毫米的焊把线5根并用为好
发表于 2010-2-3 11:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电流太大了,应该用几根电缆并起来用
发表于 2010-2-22 12:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请问楼上的,直流50V,3根电缆怎么用?
发表于 2010-2-22 12:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般情况下,+极2根400mm2的,负极2根400密mm2的即可。
发表于 2010-2-23 18:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
600平方毫米.
发表于 2010-4-14 11:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
低压直流的就看你需要多长的线缆了不是很长就400mmX2可以