[已解决] 风机出风口接管道,那么后面的管路里面气体的压力大小如何确定?

[复制链接]
发表于 2009-4-3 10:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
风机出风口接管道,那么后面的管路里面气体的压力大小如何确定?
( {' Z) t3 i: Q4 q: K  W压力大小等于出口全压吗?
发表于 2009-4-3 16:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
风机的全压等于吸入口的负压的绝对值加上风机出口的风压,也可以说风机的全压减去出口风压就等于吸入口的风压(一般为负压)。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
liuhob + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-4-3 22:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
后面的管路里面气体的压力大小取决后面管路全部阻力降.

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
liuhob + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-4-9 11:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
原帖由 3d730060 于 2009-4-3 22:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- t) \( L$ ^, B8 Z9 o后面的管路里面气体的压力大小取决后面管路全部阻力降.
: P8 J& I# L% a1 B3 J* ?
9 i  F6 m9 ^; E; b5 @
2 q6 S, ~' {  z2 I7 f" S. Z3 B
这里的压力指的是静压,风机出口全压等于静压加动压。动压一般很小,正常情况下100多Pa就算比较大的,当然这取决于管道中气体流速及密度。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
liuhob + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-7-2 23:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
2楼的回答好象有点问题  根据国家标准,对于出口接管道的一般不考虑进口压力,所以进口压力通常=0哦,5 O6 P, q  ~' f9 Z: P
管道出口压力=全关情况下的压力-管道的阻力0 H7 y7 N! G; X$ X  E2 v  n
前提此性能曲线都是位于最高效率点的右侧或全压抛物线的右册
发表于 2009-8-27 16:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
风机自由进口,管道出口属于B型实验装置,管道里面的气体压力主要是指静压即压力降
3 l' j4 W$ ]6 z; j4 X5 f不会等于风机的出口全压
发表于 2009-8-27 16:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 yexinxue 于 2009-7-2 23:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' X* c) a! q6 m& \* E  M3 P2楼的回答好象有点问题  根据国家标准,对于出口接管道的一般不考虑进口压力,所以进口压力通常=0哦,; w4 ^  ~7 f* I8 y  z
管道出口压力=全关情况下的压力-管道的阻力4 K: Q7 V* q$ K- J
前提此性能曲线都是位于最高效率点的右侧或全压抛物线的右册

/ ^7 F: j( q+ Q+ n( D# c; Q0 I0 B1 |/ D
# v# t( j1 `# a3 M/ ^, b3 D
"对于出口接管道的一般不考虑进口压力,所以进口压力通常=0"
5 J5 h! D6 P, C在国家标准GB/T1236-85或者2000中,哪一页提到的?
1 V, Q7 i4 Y0 u进口动压为零,进口静压为大气压,实际接进口管路时测量的风压为负压, A! f/ B% ]0 ?7 k- f
6 R: J3 D7 z1 b, v& n
管道出口压力=全关情况下的压力-管道的阻力?这是怎么理解的?