[已解决] DC24V电磁阀可否用于交流24V

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-4-3 09:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
现在手下有几个DC24V的两位三通电磁阀,可否用于AC24V的控制电路中呢?
5 K3 p' k  t6 T% I7 t) u5 A# f0 v9 r若不能,如何添加其他东西可以用呢?6 V; V; g  _" u6 ?
望指点一二,谢谢!
发表于 2009-4-3 11:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不能互换.- |& o5 M7 h: n* P/ Z! P3 H
添加整流桥, 变成直流24V 可以用在油路控制.
) g/ y# [- z# i3 i1 a& c  S不过直流阀要比交流阀贵些, 一般用在比较重要的地方.

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-4-3 11:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
同意楼上的!
发表于 2009-4-3 18:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
24V交流转成24直流吧!
发表于 2009-4-3 22:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电磁阀前加整流部分
发表于 2009-4-3 22:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
不能!二楼的OK
发表于 2009-4-3 22:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
直流的电磁阀不能用在交流电路中,不能保证可靠运行,反之,把交流电磁阀接入直流电路中,会烧毁。
: K; V/ l# h0 I0 |; a* c( j因为二者应用范围不同,所以阻抗值不同,直流电磁阀中只有电阻,没有感抗,所以电阻值较大,交流电路中既有电阻,也有感抗,所以,直流电磁阀接入交流回路中,会因为阻抗值太大,不能可靠动作,而交流电磁阀接入直流回路,会因为阻抗变小,电流增大而烧毁。