变压器并列运行的条件
% J/ m, {9 O4 S$ Y1.接线组别相同
% g4 A5 }2 D% ^5 g | 2.变比差值不超过±0.5% }0 }; K6 }+ @5 r# D4 ~1 v- S
| 3.短路电压值不超过±10%
: m+ y F( W& a+ K/ U( K$ W | 4.两台变压器容量比不超过3:1
1 n9 S% U: f" ?8 b7 |! t |
接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,加之变压器内阻,在变压器的二次侧内部产生很大的循环电流,会使变压器烧损。
* \# r0 m6 s4 i& ]9 p3 U
6 y& f% l1 c; `: [: v6 e9 d& V! z: R9 {$ h8 W k
如果变压器比不同,其二次电压大小不等,在二次绕组中也会产生环流,这个环流不仅占据变压器的容量,还将增加变压器的损耗,使变压器输出能量降低,变比相差过大,将会破坏变压器的正常运行。
5 _) [9 y' D7 r, P
$ l) \1 I- ^' }: V* U, _变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。
8 M- i( b6 L- I( T6 D# ?# t4 f9 e G; N
如果短路电压不同,变压器容量将不会充分发挥,短路电压小的变压器过载,而短路电压大的变压器欠载。4 q! B+ o$ T( r8 r) P5 M: }/ h
变压器的容量比不宜超过3:1,因容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。