发表于 2009-4-15 08:17:54
|
显示全部楼层
来自: 中国河南许昌
变压器并列运行的条件 0 D8 W7 S# A9 x6 r" t* Z
1.接线组别相同0 C4 V1 d0 U8 F
| 2.变比差值不超过±0.5%; ^0 T5 i$ K; h) s/ ?7 y
| 3.短路电压值不超过±10%
5 g2 W; M8 e. G2 ? | 4.两台变压器容量比不超过3:1
% a% O8 K3 ]6 I# q2 q |
接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,加之变压器内阻,在变压器的二次侧内部产生很大的循环电流,会使变压器烧损。
3 G* O/ | u) r3 j5 X: H1 m
5 I0 I7 g) c! F. Y
' z. g! q$ m' Y& D如果变压器比不同,其二次电压大小不等,在二次绕组中也会产生环流,这个环流不仅占据变压器的容量,还将增加变压器的损耗,使变压器输出能量降低,变比相差过大,将会破坏变压器的正常运行。
6 \: y3 d; l# \" s* Q( X: u5 C1 Y, H/ t; A( Q1 _
变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。: c7 _7 I, p( z* F/ c
- q5 W, Z& j. ^1 }9 M如果短路电压不同,变压器容量将不会充分发挥,短路电压小的变压器过载,而短路电压大的变压器欠载。7 \# g5 A& g+ g v* D4 a
变压器的容量比不宜超过3:1,因容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。 % x$ k2 M2 [* S) L$ ~: A% @7 h
. k3 ^; K# |* a) i |
* }6 C4 V4 `1 O G- f6 l4 F. a6 W+ _
- U+ W! V. f8 E* A[ 本帖最后由 gwgssh 于 2009-4-15 20:48 编辑 ] |
|