发表于 2009-3-26 00:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
目前我们在做一个EPC项目,钢筋原来要求ASTM A615 G60,由于国内无法采购,现改用BS4449,业主又要求使用BS4449-2005的,钢筋强度太高,而且钢筋采用套筒连接,现申请使用BS4449-1997的,但是业主附加了两个条件,1,屈服强度大于525,2,屈强比大于1.25。这样合理吗?如何实施?
 楼主| 发表于 2009-3-28 19:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
郁闷呀,居然几天没有人看下。
发表于 2009-7-30 20:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山

我看了

我也在找这个标准,你的问题专业,帮不了你,顶一下吧
发表于 2009-8-2 13:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
: y: H2 C1 Q( ~* v( M
屈服强度Re
MPa
抗拉/屈服强度比
最大作用力时的总延伸率Agt
%
B500A
500
1.05a
2.5b
B500B
500
1.08
5.0
B500C
500
≥1.15 , 1.35
7.5

1 e, E# z2 V& c& K( U2005版的性能要求: U& w) e% R/ s/ u

, H; i9 z( M: u$ g% t2 r[ 本帖最后由 fsice 于 2009-8-2 13:22 编辑 ]
发表于 2010-4-29 17:34:27 | 显示全部楼层 来自: 巴基斯坦
咨工的脑子是不是进水了
发表于 2010-5-2 03:31:54 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
可向钢筋生产商查询这两个条件是否合理。如果他们都不能满足这两个条件,就是不合理。
发表于 2010-5-4 13:43:15 | 显示全部楼层 来自: 巴基斯坦
其实这个才是最新的标准:BS 4449:2005+A2:2009