热电阻PT100的接线
' y8 n6 D' M: x* B0 G! @Pt100热电阻的三种接线方式在原理上的不同:
9 l7 G/ Z% T! H5 A5 Y, ?二线制和三线制是用电桥法测量,最后给出的是温度值与模拟量输出值的关系。四线没有电桥,完全只是用恒 ' S+ O1 P3 c6 h+ |+ \0 \4 c
流源发送,电压计测量,最后给出测量电阻值。 # o% K* N% R& R* w" U" Q7 c
2、Pt100热电阻的三种接线方式对测量精度的影响 ! ]6 G3 g" G" ? `# y
连接导线的电阻和接触电阻会对Pt100铂电阻测温精度产生较大影响,铂电阻三线制或者四线制接线方式能有效
) U8 t, Q. g% b% l# A( V% i$ ^消除这种影响。 ' _& A7 T+ l+ N X$ N7 ?
与连接的检测设备(温控仪、PLC输入等)都有四个接线端子:I+、I-、V+、V-。其中,I+、I-端是为了
7 f) F6 N$ }( k( [. h给提供恒定的电流,V+、V-是用来监测的电压变化,依次检测温度变化。请参阅下图:
. N6 t7 j+ {! F: s
Y* o7 ]% X r) A- w! {# A
0 P% }$ ^2 y7 U% p$ m8 z(1)四线制就是从两端引出4线,接线时电路回路和电压测量回路独立分开接线,测量精度高,需要导线多。
) ?3 P$ V3 B8 e: |$ i4 k8 B/ h% `' T(2)三线制就是引出三线,Pt100B铂电阻接线时电流回路的参端和电压测量回路的参考为一条线(即检测设备的I- P2 I' u6 @- G+ V) A
端子和V-端子短接)。精度稍好。 , c& u* d8 R/ Y" m% \. q8 G
(3)两线制就使引出两线,Pt100B铂电阻接线时接线时电流回路和电压测量回路合二为一(即检测设备的I-端子和
, }( h% l4 h O, ^" bV-端子短接、I+端子和V+短接短接)。测量精度差。 + T) r4 C6 l6 I2 F }
详情请参考:% T2 ]" X9 w# J
在采集模块中A、B两个端子是用来接收电压信号的,一般是毫伏级电压信号。C端是一个电流输出端子,工作时由采集模块输出一个恒定的电流信号。这样在C、B端会流过一个恒定的电流,当温度变化时,的阻值变化,这样,A、B端的电压信号就随着温度的变化而线性变化。达到测温的目的。
7 E5 x+ a: W5 e' X1 _4 B
& v4 ^& O" Y2 |3 N+ a$ T% l一般的温度表C端的输出电流是厂家设置的,只需要接线即可。
$ m2 D7 P) J8 W/ g1 P五线(四线加地线)