看到我们的很多机器都是用380VAC转220VAC的控制变压器,这个和动力线上直接取一相火线和零线的做法有什么区别呢?
% @$ g  Y$ u8 d/ {9 I, e好像CE标准里面有要求用控制变压器的,为什么?
发表于 2009-3-21 11:16:34 | 显示全部楼层
控制变压器起隔离的作用,如直接取相线和零线,当电路有大负荷的起停时,会应起电压的波动从而影响控制回路的线圈吸持,用隔离变压器就可解决这个问题。
发表于 2009-3-21 13:36:18 | 显示全部楼层
二楼所述“控制变压器起隔离的作用”,这是对的,但其后面的表述则不准确。即使使用控制变压器,当电路有大负荷的起停,或其它原因造成电源电压波动时,电源电压的波动同样会引起控制变压器输出电压的波动。这就是为什么要求继电器、接触器吸引线圈吸合时,在电源电压不低于85%(煤矿的要求是75%)时不应释放的原因。
: e' B4 D. Z7 {# f5 l4 o% w; l控制变压器的隔离作用在于“输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,以避免偶然同时接触带电体(其中包括因绝缘损坏而可能带电的金属结构件)和地所带来的危险。”! y& a+ v3 {: C6 e* }' I
通俗点儿讲,如果220V电源直接取自38V三相中的一相和中性线N,则人们不小心接触220V相线(或因绝缘损坏而与其碰触的金属结构物),会发生严重的电击;而使用了控制变压器后,由于变压器独立绕组结构的隔离作用,即使人们偶而接触变压器的220V输出线路(或因绝缘损坏而与其碰触的金属结构物),因没有构成直接的电的回路,所以触电的危险大大降低。1 r% k) n: d. N, }$ h
/ a; p! l, X9 ^. i- T
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-3-21 14:01 编辑 ]
发表于 2009-3-21 14:24:19 | 显示全部楼层
三楼解释的比较详细呀
发表于 2009-3-21 21:48:41 | 显示全部楼层
三楼楼主分析得很透彻,佩服!请解释一下没有直接构成电的回路。
发表于 2009-3-22 06:39:54 | 显示全部楼层
同意三楼观点,安全是最主要的!!
发表于 2009-3-22 09:33:56 | 显示全部楼层
原帖由 liupeng1979 于 2009-3-21 21:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 |) G" ]3 h8 j/ {三楼楼主分析得很透彻,佩服!请解释一下没有直接构成电的回路。

0 N. A& I. W9 v$ L/ d
* ]/ X3 I' X2 o我这里指的是,人们仅与变压器二次侧220V输出的一端输出线路接触。这时,220V绕组、人体还不能构成直接、完整的电的通路,所以大降低了人体遭受电击的危险;如果人体同时接触220V输出的两端,则会受到电击,但这种情况的几率不大。
发表于 2009-3-22 09:52:39 | 显示全部楼层
隔离变压器,安全考虑。
发表于 2009-3-22 13:07:05 | 显示全部楼层
三楼讲得很详细,有多了一些了解
发表于 2009-4-10 16:50:16 | 显示全部楼层
总结一下上面的:
! @: H/ b; ^: c! }1.隔离1 S5 n) b# D6 S4 O* R
2.安全
, T$ ~1 ?5 A0 c$ J, a, m3 G) U我补充:5 }" s* s, T7 a- w" X( N0 B
3.可以让许多设备电源线引入时只要3条相线,方便。在实际运用中,如果用相线和零线作为控制电源,常发现因为零线往往细小,而且用户容易忽视,造成零线易断,零线断后,控制电源的相线与另一相可能造成回路,电压上升到380VAC,烧毁如开关电源、PLC等有耐压限制的电器。
发表于 2009-4-10 16:55:35 | 显示全部楼层
例:(随便画的图、不好看别见怪)
% Y  C& w1 j; p当A处断线时,R2或R3接通很容易造成PLC电源电压过高,R2或R3阻抗很小时PLC电源电压会更高,甚至达380V3 B/ q( h4 @- W/ A

5 l! r0 |7 V  e) d8 t" n[ 本帖最后由 lsjkfb 于 2009-4-10 16:58 编辑 ]
未命名.JPG
发表于 2010-7-29 15:30:55 | 显示全部楼层
学习!!!!!! 11# lsjkfb xue
发表于 2010-7-29 18:31:16 | 显示全部楼层
除了安全的因素外,应该还有隔离电磁干扰的作用。
7 @+ b# D) e* v' L1 A5 ^& k大型用电设备开关、启停时会在电力母线线上产生大量的电磁干扰脉冲,而由于这些脉冲的频率都是比较高的,无法通过控制变压器进入控制系统,保证了控制系统的稳定工作。