[求助] 请问干式变压器低压箔式线圈绕制铜排与铜排之间的距离这样设计

[复制链接]
发表于 2009-3-19 11:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问干式变压器低压箔式线圈绕制铜排与铜排之间的距离怎样设计考虑的,我们设计的总是有些偏差!!
 楼主| 发表于 2009-4-23 08:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我们在铜排位置一般考虑3.5左右的
发表于 2009-4-23 12:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
环氧浇注变压器低压箔绕线圈固定铜排用定位装置。其结构是安装在低压箔绕...实现准确定位低压引线,保证低压线圈电抗高度,提高低压线圈绕制时的机械强度。
发表于 2009-10-7 09:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
干变铜排之间距离要求保证15MM以上,但至少在10mm以上,而且如果你实际做出来在10mm-15mm之间,就需要套热缩管,不允许小于10mm

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
郝工在线 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-10-7 14:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 王维江 于 2009-10-7 09:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 ^' v5 s  c7 `干变铜排之间距离要求保证15MM以上,但至少在10mm以上,而且如果你实际做出来在10mm-15mm之间,就需要套热缩管,不允许小于10mm

( d6 ~' p9 E  ?) E1 m我用心记下了
发表于 2010-1-25 16:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
学习了,/////////