[已答复] 请教55kw的电机,如何计算额定电流,如何选择空开?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-9-27 18:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
一般选取额定电流的1、1到1.2倍
发表于 2009-9-27 23:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
追加提问:大家都说的交流电机,直流电机呢?55KW直流调速,如何选择电源空开和交流接触器?
发表于 2009-9-28 13:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 1# guoguo070821 的帖子

大概要120A的电流,最近看了篇文章抄录如下,值得借鉴:- R, J  \7 v$ C' B" w. Z# {$ S: X) ^/ s
11KW电机要用多大的空开和线径
- U  M/ U* g- C1 p/ }# Y% R5 M首先要计算电机的线电流,对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:1 l! e  o& W1 u
p=iucosφ;  G( ]5 ~/ E$ F- b1 P6 l7 P4 e
对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:p=1.732iucosφ。由三相电机功率公式可推出线电流公式:% e) y" d* j: J( \5 C+ z
i=p/1.732ucosφ
6 x/ @8 q3 b# n; @+ S# x; [; l) }式中: * ?8 Y0 q! @# P4 a
p为电机功率 % ?9 `0 t: c, K) B1 e! N
u为线电压,一般是380v 0 |/ v# `( D& A$ ]1 `" ?  i' w5 m6 {
cosφ是电机功率因素,一般取0.75 1 G: \: @- e, O5 e# n+ {
你的11kw电机的线电流: ) o/ C+ C4 `5 q+ ?* E, y
i=p/1.732ucosφ=11000/1.732*380*0.75=11000/493.62=22.3a 5 |, o: d% n0 S' o) E% D" r7 b) L
由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。你这取1.5,那么电流就是34a就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。
, u% n+ i1 [, z& j: z7 F选择4平方的单芯铝线也可以满足正常工作,但启动电机的时候就有点困难,特别是电源电压不足的时候就更加困难,所以还是选择6平方的铝芯导线比较合适。! b+ |) {# u9 S% t5 s1 M$ `% D
同理,7.5kw电机的线电流:
5 _; Y( v/ M: l, b# Q# Z/ s' \8 Gi=p/1.732ucosφ=7500/1.732*380*0.75=7500/493.62=15.2a 3 a: V( ?4 p) e; ]/ V* l& B
考虑启动电流后,线电流为23a,选择4平方的铝芯导线比较合适。如果是厂房里架空线,最小要选择6平方的铝芯导线。
: U# Z/ Y, C  m- p, t6 v4 c同理,3kw电机的线电流:
) B% k# D3 H/ O* R+ li=p/1.732ucosφ=3000/1.732*380*0.75=3000/493.62=6.1a
5 [+ a+ N2 ]$ w- I! f3 r6 o3 B考虑启动电流后,线电流为10a,选择1.5平方的铝芯导线就可以了,但考虑铝线架空机械强度,选择2.5平方的铝芯导线比较合适。如果是厂房里架空线,最小要选择6平方的铝芯导线。
9 j) j& v* o6 Z, p总电路考虑三个电机同时使用,但不同时启动。
7 R! m4 X) r$ p  V6 I  k4 l9 V' wi=p/1.732ucosφ=11000/1.732*380*0.75=21500/493.62=44a 取50a $ w0 J5 r3 Z/ t2 o" C$ `( u
选择10平方的铝芯导线比较合适。 5 c/ |2 l2 R- H! m
因为线路的温度、距离、敷设方式都直接影响导线的载流量。
7 ^# k% u! z' @) ~# {( m  {空气开关的选择: 选择空开额定电流大于等于计算电流就可以了。如总电路选择60a空开,11kw电机选择40a空开,7.5kw电机选择40a空开,3kw电机选择10a空开。 : w# m6 m$ {; _+ h; s6 v
选择空开还要注意:
/ j8 u9 O, i- H6 G. @! b* u(1) 由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。
% x/ s) v# U& w. ~/ z(2) 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。
* G$ R. y- P8 A8 n1 q(3) 按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。* Y) Y3 m9 H( h' p! H8 Y" Z; |. n: ]1 K
(4) 按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。
# [- x5 ~; x, I- D' j0 m0 l(5) 按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。
发表于 2009-9-29 18:43:20 | 显示全部楼层 来自: 越南
几个斑竹都回答,支持斑竹选用250A的选择说法,实际选用上考虑保险系数!
发表于 2009-10-8 19:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
额定电流应该等于55除于1.732除于0.38在除于功率因数。如果功率因数取.0.9的话。电流应该等于93安。开关选125安的就可以了
发表于 2009-10-9 10:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
6楼说的很好,我原先看见空压机就是这样,明白道理但不知道公式,谢谢了,25楼的,其实一个道理,在KMT时也是有线变为相的.
发表于 2009-11-24 09:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
个人认为除了以上楼主的建议之外,还有重要的一点  就是电机所带的实际负载。如果所带负载功率很小,就按电机启动时不跳闸的最小电流来选,如果负载的功率较大,甚至和电机的功率相差无几,那就适当的按电机的启动电流,选大点
发表于 2009-11-27 11:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
查电机铭牌得到额定电流,然后按1.2到1.5倍选取断路器,接触器比断路器大一档就可以了
发表于 2009-12-5 23:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥

回复 1# guoguo070821 的帖子

这个问题提的有点小问题,首先应说明是单相还是三相的,控制开关有所不同。$ [9 \2 L9 S) G6 p
一般如此大的电机都是三相的,一般不能按一个千瓦5 安培计算,这里面有根号3的关系在其中。# H6 Z# x( Y2 ~+ N% G
最好采取交流接触器控制 防止操作中的电弧伤害,同时还应采取补偿措施提高有功。
发表于 2009-12-9 09:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
电流按1KW 2A计算,断路器和接触器最好选大一些,现在的质量不好说。
发表于 2009-12-16 09:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
额定电流i=P/1.732Ucosa=55000/1.732*380*0.8≈100A, 一般电动机 容断器按额定电流的2.5倍计算为250A,容断器耐压450V/250A。空压机就是这样就要5~7倍额定电流计算7 y2 V& ~1 R0 K" _  D

6 H# `9 E) Z, x5 I9 v[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-12-16 11:16 编辑 ]
发表于 2009-12-16 20:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
55KW电机最好还是采用星-三角启动方式
头像被屏蔽
发表于 2009-12-25 11:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-26 21:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
学习了,真的很好,大家讨论的都很有道理,个人认为接触器选75A和40A足够了,因为有个相电流跟线电流的区别,