小型液压泵站需要控制4组水平工作的油缸:6 E; |! P) @/ w- Q
第1组油缸:压力5MPa% e% r6 b- `2 z
第2组油缸:压力:10MPa
6 k/ u& \2 k4 g7 B4 L第3组油缸:压力先达到3MPa,而后在大约1--3分钟(时间按工况可调)内达到13MPa
( R' ^' V. R0 Q第4组油缸:压力最高为22MPa,在使用时此组油缸最后动作,压力由电器旋钮人工调节.$ [; a6 H9 n- R7 N% d( Y
这四组油缸按先编号先后工作(不会同时动作).
1 ~1 ^  o) ]. P3 n我想液压系统上就用四个电磁换向阀(控制换向)与一个电磁比例溢流阀作为系统溢流阀通过电气控制实现1--2组油缸压力分级控制与2--3组油的比例控制." q; c: ], y0 C4 Y/ R
能否实现.
0 J& x6 L1 G& i: `2 H& @; J第一次使用电磁比例阀,请各位指导.谢谢.
  w) o% S; \' T5 _6 F1 c; a2 F4 ?' N" H% z) U
[ 本帖最后由 NJLUHC 于 2009-3-11 17:22 编辑 ]
发表于 2009-3-11 20:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我作过类似的方案,能够实现
发表于 2009-3-11 21:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡

回复 1# NJLUHC 的帖子

也可以并联先导式溢流阀进行多级调压的  C. t% i* X+ K
电磁溢流阀应该可以,只是控制电流的大小罢了
发表于 2009-3-11 23:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

一点建议

你的想法是可以实现的,时间长了,我记不清楚是用什么回路来保证实现,你可以查一下国内几位液压前辈编的液压回路相关书籍,应该有提及的。
发表于 2009-3-12 13:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
没问题,比例溢流阀就是这么用的。按工作顺序编好程序,输入不同阶段的电磁铁电流就能实现。
发表于 2009-3-12 16:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用比例阀是最理想了,只不过电气控制需要A/D转换以及压力显示、设定,成本高些。
发表于 2009-3-12 18:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
比例阀可以很好的实现你的要求。
发表于 2009-3-12 23:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
最低压3MPa,最高压22MPa。相差太大,用一个电液比例溢流阀控制,压力控制的精度不是很好。
发表于 2009-3-12 23:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
比例的就可以!
发表于 2009-3-13 09:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以 压力机上都是这么用的
 楼主| 发表于 2009-3-14 10:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢楼上各位的帮助.
% B$ W+ Y& Q, H/ r/ X( n# c0 Z我想在电气上用PLC控制器,具体怎么做.各位给出出主意,说细一点.我觉得这个方案将很多设计难点推到了电气上,液压上还有没有别的办法,最好是增加一个或两个阀,降低电气的成本与复杂程度.
发表于 2009-3-14 10:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 NJLUHC 于 2009-3-14 10:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* J. V) D+ R0 ?- i7 C谢谢楼上各位的帮助.  P! x- d% {9 i, ]" \- i. U" ?4 f4 e
我想在电气上用PLC控制器,具体怎么做.各位给出出主意,说细一点.我觉得这个方案将很多设计难点推到了电气上,液压上还有没有别的办法,最好是增加一个或两个阀,降低电气的成本与复杂程度.

4 O8 I' |: H- y4 ^1 H1 Q/ \5 d- p) J( h5 Y0 c% c, K& w) k( F  U+ ~, j
PLC输出电压信号,可以实现与系统的压力一一对应。6 a( b5 N3 S+ ?4 k( T" U' N( O6 i

% \+ i, x- G7 _7 E看一下放大器的说明就知道了。
 楼主| 发表于 2009-3-14 11:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
原帖由 9619 于 2009-3-14 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 n6 K! n& R4 {% L: V3 p9 p
' _9 B# r5 @4 [! _  P0 v
  [0 t: Q. g4 d( wPLC输出电压信号,可以实现与系统的压力一一对应。
/ n7 W& J6 o# i
, Q. {; F- D1 y; D( d4 a5 z- U看一下放大器的说明就知道了。

% C7 T- R2 c* |( F. H- m$ \4 e% j* k% h/ E5 Y: R2 C5 `
谢超版的帮助,我做完后一定总结一下,

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 积极回应自己的求助帖子。

查看全部评分

发表于 2009-3-15 22:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
比例溢流阀的线性和重复性没有那么理想,可能会有点调压不准的小麻烦。
发表于 2009-3-16 12:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
解决问题了$ e. o6 m$ \" P5 P# w# n