最近在做电动车,可能是线径选择不当,急加速或高速行驶几分钟后,从蓄电池向电机供电的动力线就开始发软发烫,不得不停下来。
8 B' N4 P' s% m* v  g# g       经测试,峰值电流可达290A ,请问各位,一平方能承受多大电流比较安全呢。250A用50平方的线束可以吗?
发表于 2009-3-10 19:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电流与电阻有关啊!线径与电阻有关啊 !一般线径越大,电阻越大啊 !!
发表于 2009-3-10 19:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一平方大概能承受1000瓦的功率,你自己算算就知道了
发表于 2009-3-10 20:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
根据参数由查出电流密度,算出截面积,就能知道线径。
发表于 2009-3-10 22:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
一平方铜线能承受8安电流,2.5平方则是20安培
发表于 2009-3-11 11:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
需要查阅相关的表格才行。
发表于 2009-3-12 13:40:39 | 显示全部楼层 来自: LAN
根据负荷选电缆要考虑较多的因素,可以用现成的选电缆软件,选出合适的电缆。
 楼主| 发表于 2009-3-12 13:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
可以推荐一款软件吗?谢谢
发表于 2009-3-12 13:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
电流与线径绝缘导线(铝芯/铜芯)载流量的估算方法
9 P) D4 n% b: O+ v% [4 z* A2 Z
' R0 [: X9 S* o4 e1 [3 }! q. H1 I以下是绝缘导线(铝芯/铜芯)载流量的估算方法,
2 L4 v. T6 Y/ d( D9 l* O& M铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系& b' I% B" c- a5 O- K$ Z" d
导线截面(平方毫米)  1  1.5  2.5   4 6 10   16    25 35 50 70 95 120
& b4 Z! K! m; H8 M$ q6 F载流量(A 安培)            9 14   23   32  48   60   90  100  123  150  210 238   300
! \4 b4 V$ S. m2 Z2 D) \9 H载流是截面倍数       9  8  7      6    5     4     3.5    3    2.5
+ |# _" h8 X9 B
* G  p% U3 D5 V! T估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。(看不懂没关系,多数情况只要查上表就行了)。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l
, T# h  U/ W# {, z$ l+ w即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;. W; X% L) p- z7 \0 n% F6 W% f
铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算
# J2 }( A7 n' l4 T, F  A+ f( s
! @" L! U6 V$ L8 n: t; O4 M; J[ 本帖最后由 小雪 于 2009-3-12 13:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-12 18:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
正常电流在在160A左右,要按小雪版主的计算方法,最少得用70平方的线啊,线束直径就得9mm还不算绝缘层
发表于 2009-3-12 18:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 1# word1236 的帖子

其实,你也不用根据峰值电流为基准来选择电缆,9#的回答很好。我也是记得有过“十下5,百上2。。。“的话。
发表于 2009-3-12 19:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
如果是铜芯导线的话,一般可以按照1平方5安电流来计算。
发表于 2009-3-12 22:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
小雪 给的计算就很详细,看仔细点了
发表于 2009-3-12 22:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆塔城地区
原帖由 小雪 于 2009-3-12 13:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 I8 f& F6 ?9 J& ?( `6 q- i% y电流与线径绝缘导线(铝芯/铜芯)载流量的估算方法
( [6 P1 |/ M: d" p+ X3 p& l
7 [. x4 ~' \# `0 C$ d以下是绝缘导线(铝芯/铜芯)载流量的估算方法,
9 v( b+ n# x+ Y) X铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系+ c2 X+ X6 K% C, S, Z) h* t
导线截面(平方毫米)  1  1.5  2.5   4 6 10   16    25 35 50 70 95  ...

3 ?- n; k! @9 m$ k) J; S# }6 {- l) Q6 U% j- M
/ O, c5 T7 X  s  K5 h" Y
4 s) X- O6 I, V" x. u$ o4 o
表格能给个图片吗,刚开始接触电类,没看太明白
发表于 2009-3-12 22:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
95,越到后边只能过三倍左右的电流值!
发表于 2009-3-13 13:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
原帖由 jiangchunrong 于 2009-3-10 19:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) ]. A' F/ T. a/ Y5 }: m电流与电阻有关啊!线径与电阻有关啊 !一般线径越大,电阻越大啊 !!
0 b$ @6 f0 b1 V8 r; i: c
电流与电阻的关系是I=U/R
4 I' R1 O4 g9 W2 z3 N! G线径越大,电阻应当越小.
发表于 2009-3-13 15:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我最近在算变压器的线。能用上吗?
1 D* D2 f3 \/ o* ]$ ?长时间使用的话,按电流密度2A/mm2,中时间按4A/mm2,短时间按6A/mm2
. b$ k1 |7 L5 W3 A; M& v( o如此算来,290A电流,是长时间使用。怎样也要算到150平方的线才能满足使用要求。
发表于 2009-3-14 10:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
一般我们在搞这个的时候是按每平方4A的方式计算,在特殊情况时可比这个大或者小
发表于 2009-3-14 13:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
找个表查一下比较好,50的好像不够
发表于 2009-3-14 14:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我赞成9楼的说法了
7 G! z, y' d+ B& l- F线径越大,线径系数越小,所以大线径电缆,不是小电线的倍数关系
发表于 2009-3-15 07:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
查表可得,根据负载的连续额定电流(不是峰值电流)选电缆截面。可在设备的铭牌上找到,电动机的额定电流,取电缆载流量大于电动机额定电流的电缆截面。220V负荷查双芯,380V电动机一般查三芯7 ]$ M# w4 R8 N2 K. D: D
% [% h& y# e7 V4 u6 H) w
[ 本帖最后由 lidake2005 于 2009-3-15 07:44 编辑 ]
1.JPG
发表于 2009-3-15 19:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
看来你的设计还有不足之处,如果说电流有那么大,长时间工作,你的电瓶能行吗?就算行的话,又能工作多长时间???
发表于 2009-3-16 08:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
查查电缆选型手册吧
发表于 2009-3-16 11:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
一个口决可以用来做一般的计算:- E# B  o1 I/ X" f8 h
    用电流推+ m/ [# t7 t# T' y  F; X0 }
    十下乘6,百上乘2,十百之间2至3,1 ]& D0 k( G, j4 H7 t! {
说明:已知电流,截面在十平方一下按每平方通过6A电流,截面在一百平方毫米以上每平方仅能按过2A电流计算) W( E( H5 {8 b7 h
! \1 X( Y: K' x2 C" B; z
同17楼,150平方的线才能满足使用要求' ]' q1 A( D5 Z$ ]" s2 [
但算电缆电阻
, g. R6 M5 q: |. p7 _  }电阻公式为R=P*l/s(p为导电率由物质本身决定,L为长度,S为面积。)电阻较大时还要加大线径,电阻比较小时可以减小线径
发表于 2009-3-16 11:13:01 | 显示全部楼层 来自: 日本
关于电线电缆载流量资料,论坛有很多,楼主可参考一下:
( p9 u1 L7 D- s6 C: B
! e4 i- T2 D# X+ j% |# ~# f* `& e《电线电缆载流量 马国栋 中国电力出版社》(PDF/书签):http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=542010
, }* p% c8 I0 ?% H1 o+ ~5 ]1 i  S6 u. d, E+ ~0 O' N
电线电缆载流量、电压降速查表:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=194463