[讨论] 有毒易燃介质的法兰密封面用MFM或TG就比RF好吗?

[复制链接]
发表于 2009-3-3 09:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有毒易燃介质的法兰密封面用MFM或TG就比RF好吗?
发表于 2009-3-3 09:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当然,你看看密封面的结构就知道了。而且我们一般工程规定I, II类有毒物质,2.5MPa, MFM起跳。+ Y: _) S5 ]" V+ F8 E( |
看规范上,确实说RF可以用在有毒介质上。
发表于 2009-3-3 10:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
根据标准要求就得用凹凸面法兰。
法兰1.jpg
法兰2.jpg
发表于 2009-3-3 16:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
MFM或TG密封面主要用于高压。
发表于 2009-3-4 08:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我印象中MFM和TG的只能到16MPa,在就只能用RF或者透镜垫之类的了
头像被屏蔽
发表于 2009-3-4 10:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-4 14:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
还是不要用RF为好