[讨论] 引风机与烟囱的连接问题

[复制链接]
发表于 2009-2-23 17:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆门

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
引风机与烟囱的连接问题引风机与烟囱的连接问题
% r6 W5 u* ?' k/ s- |0 U引风机的出口为方形,烟囱为圆形钢管,那么引风机与烟囱的连接采用天地方圆吗?
% I3 x0 {9 s1 W6 T* E还有别的连接方式吗?
 楼主| 发表于 2009-2-23 17:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
大家看看这个图
IMG_0999.JPG
发表于 2009-2-23 18:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
只有这个方式吧,但是你这个图应该风机出口加天圆地方,再加膨胀节(螺纹管),或者在膨胀节(螺纹管)前先加一段圆的管路。你这个图膨胀节的位置有点低啊
发表于 2009-3-3 17:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我个人觉得这个设计有一点问题,出风口没多远就是一个角度较小的弯,风管阻力较,应应是一个大的弯的管道
发表于 2009-3-5 08:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用天圆地方有助于减少系统阻力的。
发表于 2009-3-5 10:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  引风机出口与圆形烟筒的连接可用方变长方的接管连接,也可用方变圆管来连接,具体根据现场情况定。* l1 s+ c! }7 [