[已解决] 主变低压侧套管升高座法兰发热问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-1 19:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近我公司#1~#4主变低压侧套管升高座法兰发热问题成为焦点,如下图示,温度最高高达140℃,不知是何缘故?请诸位帮忙说明原因!
封闭母线与主变连接处主变套管升高座法兰发热.jpg
 楼主| 发表于 2009-2-11 17:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
半个月了,为什么没人回帖?
发表于 2009-2-11 22:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我来猜猜原因吧4 r1 ]4 M6 n2 }
是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?
/ J9 k* x# z  {" c
% y! N7 u/ q+ b1 K4 Y如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。
1 Q- F! t/ d$ z4 i4 v顺便问问,电流多大?5 m% d7 `. P$ H( l2 w# d" B

6 }4 Q$ a) g0 t( E+ B[ 本帖最后由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
原帖由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, `/ g/ X# k" E# N7 j7 h2 U: h
我来猜猜原因吧& _1 G+ N% e6 q9 I
是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?) z+ ?2 E' [- r- A6 ^9 ]
  ^0 ]* i3 ]$ f* g- ~
如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。
/ E( D# d- i; }( z$ X顺便问问,电流多大?
2 l0 E! S& b6 i2 o5 q
运行一年左右发现问题,电流6000A左右
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
请主要讲一下原因!
发表于 2009-2-18 17:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
接触电阻变大了导致温升过高,看看接触面有没有氧化个固定螺拴有没有松动。
, C5 r6 f7 K% [: h" _有上问题处理解决看看结果。
; N  ~0 R/ k6 Q* u. Q& @建议再配上实物照片更清楚