[已解决] 主变低压侧套管升高座法兰发热问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-1 19:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近我公司#1~#4主变低压侧套管升高座法兰发热问题成为焦点,如下图示,温度最高高达140℃,不知是何缘故?请诸位帮忙说明原因!
封闭母线与主变连接处主变套管升高座法兰发热.jpg
 楼主| 发表于 2009-2-11 17:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
半个月了,为什么没人回帖?
发表于 2009-2-11 22:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我来猜猜原因吧
. a# S8 T, S  o' I* P% h: x是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?
6 f7 e: O" u2 R" g- I
2 b; ^& t' f% `4 c' J如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。
) Q: m; ~; a* c8 ~0 e; L6 n& D顺便问问,电流多大?
4 ]2 }4 ?$ [; ^. [. u
2 q( I& `# p- M, `[ 本帖最后由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
原帖由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 g! V9 u# ]$ R* ^3 J, K: n
我来猜猜原因吧
4 D- Q2 }- v$ N' n是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?
4 I/ T' `- q  n% q8 E
; b" `( |8 v  F2 H如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。
+ u% {1 O6 T' }+ ?$ I1 F, X+ N顺便问问,电流多大?

  N8 h1 G2 q- {8 N- d运行一年左右发现问题,电流6000A左右
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
请主要讲一下原因!
发表于 2009-2-18 17:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
接触电阻变大了导致温升过高,看看接触面有没有氧化个固定螺拴有没有松动。, T. {/ ?& X. d
有上问题处理解决看看结果。
9 X: ]# |' }$ E6 I/ w. g建议再配上实物照片更清楚