1.长输管道GA类,级别划分:5 E1 ]) x0 I5 @9 H8 S" x. b
符合下列条件为GA1级:
8 I' j+ @4 H1 f. b4 N, w# L. D0 G- r⑴输送有毒,可燃,易爆 气体介质,设计压力大于1.6MPa的管道
N0 T# t! m. u7 f. b1 Z- Y⑵输送有毒,可燃,易爆 液体介质,输送距离大于等于200Km且DN≥300mm管道" v: z/ @2 {6 ]
⑶输送浆体介质,输送距离≥50Km且DN≥150mm管道' \/ y/ ?; D6 a6 I; s1 w- j
符合下列条件为GA2级
/ a2 H3 x: @# m. o- r: l `⑴输送有毒,可燃,易爆 气体介质且设计压力≤1.6MPa的管道2 q3 n N0 `/ Y
⑵GA1⑵范围以外的长输管道
" d) ?: x/ g0 t" ?# j⑶GA1⑶范围以外的长输管道
+ `$ T M, B% u/ F5 ]6 Q' F% n* H$ d' C2.公用管道GB类,级别划分:
0 K- }2 s4 l$ J/ p) M1 {+ a燃气管道GB1, c9 U" X9 H% b, e( j" T
热力管道GB2' g1 w, t) X" w- Q7 m- I% k% P
3.工业管道GC类,级别划分:1 [8 r" N8 ]6 d% g4 H
符合下列条件为GC1级
# H/ I$ e% J2 F) J# ?⑴输送GB5044中毒性程度为极度危害介质管道
; K/ e1 E3 Y0 c' k9 m" [& k⑵输送GB50160及GBJ16中规定的火灾危害性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体介质且设计压力≥4.0MPa管道$ o; T# a1 V) M0 o/ W
⑶输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力≥4.0MPa且设计温度≥400℃管道
, \6 j6 |% n9 L6 D. j) M⑷输送流体介质且设计压力≥10.0MPa管道! t/ w6 f2 B5 e' d t
符合下列条件为GC2级: V6 X6 h1 f0 x( a8 C3 X) }; z" ^
⑴输送GB50160及GBJ16中规定的火灾危害性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体介质且设计压力小于4.0MPa管道
+ b+ S* d# O, U' P) }⑵输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力小于4.0MPa且设计温度≥400℃管道
! J' j/ e4 i H: D' W! v. {⑶输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力小于10.0MPa且设计温度≥400℃管道7 ]8 J" \) Z2 m4 M1 `2 @6 a
⑷输送流体介质,设计压力小于10.0MPa且设计温度小于400℃管道 |