发表于 2009-1-8 08:40:23
|
显示全部楼层
来自: 中国江苏泰州
不可以用,& s2 }: D0 m2 n3 g
检验的时候任何一点的厚度不可以小于名义厚度的钢板负偏差,这条在150里是这样规定的,检验的原则也应该是这样,但是这样的规定还是有问题的,因为经过了压制材料的厚度很有可能小于它的容许的负偏差数,
/ z" I5 B r0 s `& I 通常的办法是用10MM的去做,这是名义厚度,压好后可能检验还是不合格,但是没有小于8MM-负偏差(总局有这方面的解答),如果追求完美再经过设计变更确认就可以了, 你的7MM已经小于计算厚度是万万不可以的.7 L! S4 h2 z- {4 x0 e$ X1 w: s
如果你做好后是7.4MM检验是不合格的,但是经过设计确认,不小于计算厚度也是可以用的.
4 u0 f! ^9 y0 a; ?" b 标准的目的,是为了大家认可的一侄,安全可靠,还有就是节约....
" ^6 w m( {7 J/ g+ e2 \ y! S) f7 G; W* ^! ]
[ 本帖最后由 t.z.zhou 于 2009-1-8 08:41 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|