[讨论结束] 机床电气设计的奇怪问题求助

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-5 20:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我厂有一台小型旋转热压机(10T)。应客户要求,电气部分采用步进电机驱动转盘,其结构如下:
6 K9 r5 D% Y% f# |    步进电机驱动转盘工作。每次旋转180度停止。- ?; V# @: q% D. A
    采用液控单向阀和电接点压力表保压。  B" c% Q+ o# j! r7 i1 @
    采用加热管及固态继电器加热,每相电流约6A。. O+ M# D6 \2 C* @- f
机器动作如下:
! ]' R% X% j6 P9 F    手动液压缸上升,下降。) X2 G" Y, ?: k$ Q7 ~
    自动启动后,转盘(下板)旋转,同时主缸下降(即上板下降)。转盘转180度停止。稍后,上下
4 M7 l' ^2 j' f/ a板贴合在一起,对产品压紧,加热,这时液控单向阀和电接点压力表保压。计时时间到后,主缸上升,到原点停止。
8 R( f# }0 j5 P, v设计说明:+ J, Q+ ]1 _9 l. s( d
    步进电机系统采用变压器,从380V变220V供电。控制器输出的”准备完了”信号,采用220V转DC24V开关电源供电。
0 W4 n/ n* p+ r! _0 S1 B    控制回路延用以前的AC380V,控制液压开启,关闭,各种指示灯显示及电接点压力表的控制,以及缸上升,下降,自动/ e( D8 U" V8 S& {$ r' u
控制等。其中,电磁阀用原来的AC220V,即引1根中线,将信号从380V转到22OV。回路中多处用到小型中间继电器,是+ b# e0 N& X7 Z
德力西的 HH54P的。
! ^+ B/ L5 f, I* O安装好后,调试时发现有以下奇怪问题,请各位行家指教:
! n7 l& Y! D! ]  a$ I   1,380V的控制线路中,比如:单个回路中,只有接近开关串接一个指示灯,还未感应到,灯就已经亮啦。感应到后,灯更亮。5 `% U; u. `5 v2 q
问题点:一般来说,回路未接通,灯应该不会亮啊!可其他的单个回路,如“液压开“指示灯,前面串接有像启动,停止按钮,
" }- J& f% P7 p, Z以及过热保护器,灯显示正常,未启动时,不会出现“半亮“的现象。
# c9 `" s+ y) I) i5 E   2,380V的电接点压力表,表针到上限吸合后断开时,火花很大,压力表动触头的触点很快就烧的变黑啦,估计用不了多* E0 y( b8 }, Y. {+ K5 G
长时间。问题点:为啥有较大的火花呢?
' |9 G  ^. H3 G! z   3,控制回路的小型中间继电器,常莫名奇妙的烧掉,控制断路器跳闸,连接在该回路上的其他元件,如接近开关,部分8 S" z( x9 }" |
中间继电器的底座也一同烧掉。而且烧掉的元件好象没什么规律。有时电磁阀的接触器也出现吸合不良,卡住啦。
+ n4 s! F' e9 D9 Z  不知回路设计中有何问题,请各位指教!最好能详细点.小弟先谢过啦!
发表于 2009-1-6 09:43:56 | 显示全部楼层 来自: 日本
1.接近开关串接指示灯,没这种做法吧?!接近开关未动作,灯微亮,是因为存在漏电流。建议采用自带LED灯显示; F' P5 ^( t7 z* n) O
    的接近开关。
% |+ ^' c" g8 k% ]0 T$ z( ~" K% F2.电接点压力表触头火花大,是因为回路电流大。加装继电器再接入电磁阀接触器回路。$ |9 S' j+ _( I9 D
3.同理,控制回路工作电流大,如果控制元件选型不合理,就容易烧毁。3 m) z0 T) J' |% w* ~8 q
   根据负载电流,选则合适的电器元件。控制回路与动力回路(电磁阀)不可混淆。
' O4 ^* a9 L3 y7 m% T( l- A1 e8 {   
. `, M& P& ~' l: j, N  y+ w/ r- N0 b6 Z3 t0 Q
以上,仅讨论!
 楼主| 发表于 2009-1-6 20:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 2# 雪茄客 的帖子

多谢回复!有关问题再请教一下:) t" I( F  ]; Q$ N: l; r2 a% p) E' D7 g
1,接近开关后串接指示灯是应客户要求,显示机器状态用的.改为串接中间继电器,再从中间继电器给信号给指示灯,就不会出现"半亮"问题.想知道,漏电流是如何产生的?如何消除?后面说的继电器烧毁是否与此有关?和步进系统有关吗?) o1 i0 d' \! s# o- Q
  2,电接点压力表火花大,以及3的元件烧毁,按你的意思是电流大.可我实际上控制电路上的接触器,中间继电器,功率都是比较小的哦!电流大的原因是啥呢?
* X0 C7 c1 s0 @0 K" P0 l2 f  请告知邮箱或QQ,我把另存为AUTOCAD2000的图形传给你,请参考.多谢!6 A" b: o; b0 D3 D* `
  我的QQ:948332007
发表于 2009-1-7 08:17:58 | 显示全部楼层 来自: 日本
1.接近开关漏电流的影响及改善对策:
' R4 O' E; A+ _' \9 \7 f 1.JPG
1 [. U8 H: B) N  P$ v% ?. J4 Y6 d 2.JPG
: E+ u% g0 e6 R/ f: y9 {2.具体电流大小可由仪表测出,当然也不排除电器质量问题。5 G- U7 Q  C; Q" t) C" u& f" q0 s8 Z
   电接点压力表触点回路是DC24V吗?可改成AC220V继电转换DC24V,减小通断电流。
  V( S' E. i- D6 V2 P3 {4 i5 d  ^! _

7 P) X5 P* q5 Y' E) l[ 本帖最后由 雪茄客 于 2009-1-7 08:49 编辑 ]
发表于 2009-1-9 14:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
控制回路加控制变压器AC380V变AC220V,做好接地。