1 总则
4 F0 ~4 p) D, U2 检验人员
5 v& ~3 \3 y; Z" _/ E( F& \3 作业程序、方法及工艺要求4 v2 x9 E" d/ b
4 缺陷质量分级. J' \' J5 ?3 d. V9 c
5 安全技术措施
/ F/ R* y$ b( t7 K6 i$ a! W6 文明施工及环境保护措施
$ V0 n4 ~7 d3 l" X4 z; m, e3 Y7 附录" R1 q( z3 O: z+ O( r: B# W
8 A: ]; [$ d2 D* Q
1 总则) [* _; x; r6 A# \/ h+ K4 ^1 l
1.1 概述- F& X7 @( w. R C% ]/ K$ b# X
本指导书中的渗透探伤方法是溶剂去除型着色渗透探伤方法。0 i4 V# u! h4 a M, S
编制目的:明确这种渗透探伤的整个过程及各方面要求,保证工作质量。9 {& o' D; g; j* P
本指导书适用于电力建设中的锅炉、压力容器、压力管道及其它非多孔性材料表面开口缺陷的检测。
$ S" c3 d% t+ i0 [2 I) E1.2 编制依据
% T' l: j, n" q) ?6 T1.2.1 《??MW工程2#机组金属检验施工组织设计》4 R- O1 o9 M; W$ R
1.2.2 《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T869-2004(以下简称《焊规》)2 _3 g# ?1 N$ I l" b
1.3.3 《蒸汽锅炉安全技术监察规程》 劳部发<1996>276号 }) G1 i) {4 }9 J( p) g# S) S4 I
1.3.4 《压力容器安全技术监察规程》 质技监局锅发<1999>154号( n$ b, ^) n. C9 d7 h5 D9 g( {
1.2.5 《承压设备无损检测》 JB/T4730.5-2005(以下简称JB/T4730.5)/ y! b) z+ P) m$ Z9 B
1.3.6 《电力建设安全工作规程(第一部分:火力发电厂部分)》 DL5009.1-2002, P' I: w, g9 J% X( l
2 检验人员
. u7 V) f1 g# |; k5 k2.1 凡从事锅炉、压力容器及压力管道原材料、零部件和焊缝渗透检测人员,都必须经技术培训,掌握了解必要的设计、材料、制造、检验方面的基本知识,并按照国家质量监督检验检疫总局文件“特种设备无损检测人员考核与监督管理规则”的要求,经过考核取得渗透检测技术资格。
4 E! t8 Z: S' B5 y, O2.2 无损检测人员按技术等级分为高、中、初级。取得渗透检测方法各技术等级的人员,只能从事与该技术等级相应的无损检测工作,并负相应的技术责任。+ E" P% L. }! V7 x+ D$ q
2.3 凡从事锅炉、压力容器及压力管道渗透检测的人员,除具有良好的身体素质外,视力必须满足下列要求:未经矫正或经矫正的近和远视力应不低于5.0(测试方法应符合GB11533的规定),并一年检查一次。不能有色盲、色弱。
% T1 h6 { B6 Q1 [2 D7 _9 g3 作业程序、方法及工艺要求: F8 p# n* V# X
3.1 准备工作
1 w* H; L9 J$ P* r4 V( T3.1.1 技术准备
% M$ I+ o; U0 y! \ k {9 V R3.1.1.1 根据《金属试验委托单》了解被检工件情况,包括材料、规格等。
8 I) r& \5 M3 j. f+ h3.1.1.2 确定检验工作质量等级、检验比例、数量、受检工件质量验收级别。" j0 O* R! P- t/ V9 F2 h
3.1.2 工艺制订
d3 h5 _* n- i* g2 p9 A 根据有关标准规定及现场情况等制订工艺,确定检测方法、工艺流程等。以上参数参见具体检验项目的《渗透探伤工艺卡》。
0 [8 ^& K9 [# P7 s8 M$ D0 @ D/ _( i3.1.3 探伤剂准备+ |4 I6 U" h3 s L. q7 u1 [1 h
3.1.3.1 本作业使用的是喷灌式溶剂去除型的渗透探伤剂。要求喷灌表面不得有锈蚀,不得出现泄露。喷灌必须标明生产日期和有效期并按要求存放,要附带产品合格证和使用说明书。
; ^3 c; e7 Y/ a! G! u- `( v" ]/ m- i3.1.3.2 对镍基合金材料、奥氏体钢、钛及钛合金材料,渗透探伤剂的选择必须符合标准JB/T4730.5的3.2.6~3.2.8条款的要求。
8 C& @3 i: v8 K! z$ H; D+ x3.1.3.3 用A型试块鉴别渗透探伤剂是否有效。
! `" D/ t4 ^2 x2 D) l3.1.4 工艺试验
" Z* d. i5 g4 B0 f7 [6 \$ J! t3.1.4.1 将B型试件放在第一批被检验工件中,按正常的操作工艺进行渗透探伤,并与预先保存的该试件的缺陷复制板或照相记录进行比较,达到相同效果时,开始进行其他的检验。这项工作在检测前、检测过程或检测结束认为必要时应随时进行。
: J% }/ d, h* z' B+ k! e3.1.4.2 如果被检工件只有一两件,可将工艺试验与正常检验工作同时进行。* J3 b8 g# c! _0 U* z0 l
3.2 渗透检测程序及工艺; u( K. p% b" n, k( u, C
3.2.1 表面准备* S" c5 H' ~+ \% N
3.2.1.1 工作被检表面不得有影响渗透检测的铁锈、氧化皮、焊接飞溅、铁屑、毛刺以及各种防护层。; L/ o$ P+ n! @8 b9 E) Y; U
3.2.1.2 被检工件机加工表面粗糙度Ra≤25µm;被检工件非机加工表面的粗糙度可适当放宽,但不得影响检验结果。
# V4 R# |* | ?0 U3.2.1.3 局部检测时,准备工作范围应从检测部位四周向外扩展25mm。
% d& t0 \) ?' u* l3.2.2 预清洗7 S* O" M9 [8 X# H0 _
3.2.2.1 清洗范围:检测部位及其四周向外扩展25mm。+ [/ R& P! \& @' l
3.2.2.2 根据工件表面的污物性质选择溶剂、洗涤剂等进行清洗,具体选择见表3.2.2.2。
0 e# k$ p2 p9 a( @6 K9 {3.2.2.3 铝、镁、钛合金和奥氏体钢制零件经机械加工的表面,如确有需要,可先进行酸洗或碱洗,然后再进行检测。
5 w. }" Q& C0 `3.2.2.4 清洗后,检测面上遗留的溶剂、水分等必须干燥,且应保证在施加渗透剂之前不被污染。( K0 u1 o( B* t- z( |% z
表3.2.2.2 清洗剂选择表* g, l' ]) H2 l# _6 Q( {0 m
清洗剂 污物类型 备 注) r: m) _, ^0 C5 ~* ~
去污剂 无机物污物
8 a) p0 ^% D7 f; H H溶剂 油污 注意三氯乙稀的使用
& r) j; | v W. S1 E, j3.2.3 施加渗透剂& L" ^- A, i& H( [0 o7 T+ b
3.2.3.1 施加方法及要求
2 D. s/ C: R" n/ e! f将着色渗透液均匀喷涂于受检工件表面。喷涂时,喷嘴距受检工件表面20~30mm为宜。在整个渗透时间内,着色渗透液必须润湿覆盖全部受检工件表面。/ u; ^& w4 X1 J: G" h" x
3.2.3.2 渗透温度及时间
# S, V( _% _3 Z8 u! M表3.2.3.2 溶剂去除型着色渗透探伤的渗透时间. [( [6 Z" _& Z8 k' e/ V
材料和状态 缺陷类型 渗透时间(min)4 h* V, d2 T1 a! q( J' M
各种材料 热处理裂纹 2/ i/ K r. ?& E
磨削裂纹、疲劳裂纹 103 r$ L2 J3 [6 k7 A' C
锻件 裂纹、折叠 20; n9 _$ }6 T2 ~( a
金属滚轧件 缝隙 10~20$ _) x) q% m" Z9 T
焊缝 裂纹、气孔 10~20
% y" m; d7 h1 K0 P1)在10-50℃的温度条件下,渗透持续时间一般不少于10分钟。
/ }4 u# W& F) n0 Q$ V2 u. a5 H1 B2)不同材料、状态的渗透时间略有不同,具体选择可参考表3.2.3.2。
7 M$ O, {8 U. v2 u& u* C3 W: R5 A3)当温度条件不能满足条件1)时,应按照JB/T4730.5附录B对操作方法进行鉴定。/ u2 p) L& m6 q- B1 U
3.2.4 去除多余的渗透剂" Q' i% ^7 u6 a2 `" A7 s4 [
先用干燥、洁净不脱毛的布依次擦拭,直至大部分多余渗透剂被清除掉。再用蘸有清洗剂的干净不脱毛布或纸进行擦拭,直至将被检面上多余的渗透剂全部擦净。但应注意,不得往复擦拭,不得用清洗剂直接在被检面冲洗。2 z0 b/ u: G- S( L0 y6 d; Y8 ?! h
3.2.5 干燥处理
' c7 ^2 A4 X: L" m8 A! q k+ h当施加的是溶剂悬浮显像剂时,渗透剂全部擦净后,用干净的布擦干被检面或在室温下干燥5-10分钟后再显相。
7 c& [; l2 T) a' ]3.2.5 施加显像剂
# `+ ^2 m. B6 B; m3.2.5.1 显像剂使用前要摇动使其充分混和均匀。
3 ?7 \7 X# L2 z; f7 T( P# K3.2.5.2 用喷罐喷施显像剂时,喷嘴离被检面距离为300~400mm,喷洒方向与被检面夹角为30°~ 40°。喷施的显像剂应薄而均匀,不可在同一部位反复多次施加。
! W+ Q7 Y* d& s0 O+ P, \3.2.5.3 禁止在被检面上倾倒湿式显像剂,以免冲洗掉渗入缺陷内的渗透剂。) u! D; j8 |; i6 ], T8 o3 h
3.2.5.4 施加好显像剂后,应进行自然干燥或用温空气(小于50℃)吹干。
+ x0 v7 A0 |/ |) Z3 a3.2.5.5 显像时间取决于显像剂种类、需要检测的缺陷大小以及被检工件温度等,一般不应少于7min。
$ T: P: {8 ~7 c. H7 o8 d. g3.2.6 观察及记录# @0 H1 |# D/ I0 U5 @( ^7 U5 ~ d
3.2.6.1 观察显示应在显像剂施加后7min-60min内进行。如显示的大小不发生变化,也可超过上述时间。对于溶剂悬浮显像剂应遵照说明书的要求或试验结果进行操作。
3 n6 N2 z8 _! E# Y/ a! m2 v3.2.6.2 着色渗透检测时,缺陷显示的评定应在白光下进行,通常工件被检面处白光照度应大于等于1000lx;当现场采用便携式设备检测,由于条件所限无法满足时,可见光照度可以适当降低,但不得低于500lx。
8 @5 C+ Y$ ]% T |2 v5 K3.2.6.3 辨认细小显示时可用5倍~10倍放大镜进行观察。必要时重新进行处理、检测。" V" G! @, S$ b1 C: g" \2 V
3.2.6.4 缺陷的显示可采用照相法、录像法和可剥性塑料薄膜法等方式进行记录,同时应用草图进行标示。
Z: a, B8 s% _" ]3.2.7 复检
, p- G" i3 `4 i; U3.2.7.1 当出现下列情况之一时,需进行复检:5 H/ i& T' @) Z" z7 ~% w: x
a)检测结束时,用标准试块验证检测灵敏度不符合要求;
$ }8 B. E. [2 L3 @- Ab)发现检测过程中操作方法有误或技术条件改变时;
( i, j) P1 N$ y9 z# `c)供需双方有争议或认为有其它需要时;
) G: i; ?) I8 ?1 u5 _0 `1 K. J3.2.7.2 当决定进行复检时,必须对被检表面进行彻底清洗,以去除前次检测时所留下的痕迹。当确认清洗干净后,按3.2.1~3.2.6条进行复检。1 p C5 s" e$ M% x7 Z* V0 A* p8 t) @
3.2.8 后处理0 n& @ \' _5 Q0 |4 h" u
检测结束后,需清除工作表面残留的各种对以后使用或对材料有害的残留物。清除可用刷洗、水洗、布或纸擦除等方法。
7 i( a! Q% X% ^7 s9 n3.3 渗透显示的分类、记录及质量分级
L4 K4 L: R& K3.3.1 缺陷解释$ w; ~' ~6 `/ J3 \8 k4 z: r
3.3.1.1 显示分为相关显示、非相关显示和虚假显示。非相关显示和虚假显示不必记录和评定。
# Q3 d( X; ]8 [6 F7 F3.3.1.2 小于0.5mm的显示不计,除确认显示是由外界因素或操作不当造成的之外,其他任何显示均应作为缺陷处理。$ o# _* F' d2 [. w' h, H5 n
3.3.1.3 缺陷长轴方向与工件(轴类或管类)轴线或母线的夹角大于或等于30°时,按横向缺陷处理,其他按纵向缺陷处理。2 t1 A; O4 B" T, d, K$ v7 F9 e
3.3.1.4 长度与宽度之比大于3的缺陷显示,按线性缺陷处理;长度与宽度之比小于或等于3的缺陷显示,按圆形缺陷处理。
% J C) j1 B; V* M! A3.3.1.5 两条或两条以上线性显示在同一条直线上且间距不大于2mm时,按一条缺陷处理,其长度为两条缺陷显示之和加间距。
0 [! T# [4 \6 l% K9 y$ c3.3.2 质量分级& J, Z2 E1 i4 ^& `4 m5 w
按条款4进行质量分级。
5 @( h( P, j, I' O0 f# Y0 v3.4 出具评定结果4 j( c; U0 L" e: y
3.4.1 出具返修单
9 |) X4 @; S; ]+ l& V 根据评定结果,有不合格的工件,马上填写并出具返修单,以便迅速返修及复检。
# M2 y7 j7 e7 [0 o3.4.2 出具报告8 E! t3 ~( c7 c* o" w
3.4.2.1 按报告填写规定,填写并出具报告。
' [! L8 \) g2 ?4 u3.4.2.2 报告至少应包括下列内容:
9 I* Y% X5 \4 ~! s S' r1 w8 i, za) 委托单位、工件名称、编号、形状、尺寸、材质及热处理状态;+ V) q, P8 {& z2 ^
b) 检测所用材料、设备:包括渗透检测剂名称和牌号;
" Y1 T5 j7 d K9 Sc) 检测规范:检测部位、检测比例、检测灵敏度校验及试块名称,渗透时间、显像时间;; L& W& a: @7 F2 l" ~2 z
d)缺陷显示记录及工件草图(或示意图);) C; Z: u7 h" o, r% r% i% w- \
e)检测结果及质量分级、检测标准名称和验收等级;. x$ r. H. h0 U5 z! i
f)检测人员、责任人员签字及其技术资格;# h- P4 O4 p4 V2 S
g)检测日期。 |
|