   1、         编制目的
0 I; h& u) |: X& J4 S& V        为了规范化厂区生活污水下水道施工,保证工程质量,特编写此作业指导书" ]9 o2 n7 _2 ?9 \& ]5 n7 M
    2、         适用范围 * E& w  S& }# ]
        本作业指导书适用于全厂生活污水下水道工程开挖、安装及回填工程。
% {& g' E' u8 N8 c6 ^+ t    3、         编制依据 $ x) n6 t- C& S9 s: B- I8 V: i
        《火电施工质量检验及评定标准》(土建篇) 8 I$ s5 A3 T: {1 x; W9 k7 J2 H
        《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 # L5 n; y5 T# p" o
        《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 . N: b/ R( l& `! B5 ?# G+ t# j
        《生活污水下水道系统图》
4 [7 g- c, m. e8 y# x8 O% a# f! g        《生活污水下水道布置图》
- }: d. }/ \) B2 [+ M        《建筑施工手册》(第四版) 0 {0 u( p* ^( L* g3 r6 o
        《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)
' I9 T& @. b0 U4 m) s  D        《电力建设危险点分析及预控措施》
$ P& Q3 L2 Q" o$ o6 y% n6 {    4、         作业条件及准备 9 s) Z# r+ X3 [( _
    4.1   工程概况 , C7 n+ H  B' U0 C% [% o6 N
    本厂生活污水下水道主要分布在固定端、扩建端、炉后及输煤区域,总长度近1300米,管底标高23.30~19.82(绝对标高),
9 i7 B" A  C2 x& [$ K7 {+ H    排水坡度为0.5%,管道采用HDPE双壁波纹管或UPVC加筋管,管径以De表示,并设置砖砌D1000检查井55座。具体平面布置见《厂区生活污水下水道布置图》。
2 G8 C+ W9 p9 c. n. u1 d9 `1 R8 c    4.2   工程地质 , }& J" n2 d! Q. t6 L
    地形与地貌:生活污水下水道所在地貌比较单一,场地平整,地面标高变化较小,未见不良地质现象存在。
9 a1 E8 b5 i1 K( s% `3 L; U    水文地质条件:由平圩二电厂《岩土工程勘察报告》得知,本厂区地基土为粉质粘土,褐黄色、稍湿、硬塑,含少量铁锰结核和钙质结石,重度γ=20kN/m3,土坡的粘聚力c=39.1kpa,内摩擦角φ=8.3°。 + [: y9 ]2 k& @2 k2 k* U

5 t; X' z3 }) V7 q6 u3 L' J( m& Q    4.3         人员机械配置情况
4 ?: g8 m& B+ f& A- U        反铲挖土机     2台     水准仪   1个 7 t, d3 w8 D: E: V) |: H  H4 B
        蛙式打夯机     3台     普工   20名 4 J8 y% X2 R+ Q8 T3 j5 G
        5吨自卸汽车     4辆     平板振动器 2个
: k  W+ X8 s$ x- u; x: ^% K/ q    4.4   材料准备   a6 U" S, n3 G* e6 p
    4.4.1   砂子:砌体选用中砂,用5mm孔径筛过,含泥量≤5%。 ' L  K: O$ `; |- C  p
    4.4.2   水泥:强度等级32.5的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。
$ F# b; H' \0 [2 w% @' {1 H+ |' k    4.4.3   水:要求洁净,无有害物质。 8 W, `# H% G, `" U' L, N7 i
    4.4.4   管道必须有出厂合格证,符合设计要求。 ; J& P" f7 K1 K# M" g% K
    4.4.5   钢筋必须有出厂合格证,进入现场后必须经过试验室复试合格后方可使用。 " k0 I- w. v- I  _( g
        " [! w( k  N+ i$ M5 d6 A: u
    5、   作业方案
2 R9 i8 F/ c( V' w) S' {# X/ t    5.1   作业顺序 . e8 Z9 Z3 S$ Z% z  d4 M6 i
    定位放线及高程控制→土方开挖→垫层施工→管道安装→管道接头处理→检查井施工→土方回填。根据现场条件和工程进度要求合理分段进行施工,每段由低向高作业。 * V* o" h. h  c/ T' o

/ B7 K2 e/ J& h3 X0 P, Y. E6 n    5 . 2   定位放线及高程控制   \* D  l- q4 ?  j- M0 w
        
" ]( L/ S9 Y7 f) v& t3 v- {6 R    根据厂区轴线控制网采用全站仪及经纬仪,建立控制轴线桩。该工程放线采用直角坐标法、角度交汇法进行各轴线控制点的测定,四点确定后闭合无误再布设控制桩进行控制。了解定线、定位和高程测量的精度要求;熟悉现场情况,了解控制点的布置及分布情况;从厂区控制网的坐标向基槽四周测设轴线控制桩并保护好,作为放线的依据;根据厂区高程控制点在道路周围布置Ⅲ等水准点,在基槽的施工过程中,根据这些水准点按Ⅲ等水准测量的精度和方法测定基槽各部分的标高。控制标高(±0.00)必须从附近水准点直接引测,以免产生累计误差,水准点四周用砖砌加以保护。 / Y* k' w+ @8 ?  n& J5 r

+ ], g. A: {' ]! ~% r1 n/ u    5.3   土方开挖
5 A& h! T: L! v, O, J9 ]# h    5.3.1 边坡稳定性分析
9 [$ a  Z  }1 `    基槽开挖坡度1:0.5(坡角β=63.43°),对边坡进行稳定性分析:粉质粘土重度γ=20kN/m3,土坡的粘聚力c=39.1kpa,内摩擦角φ=8.3°,参照《建筑施工简易计算》(机械工业出版社)P43-45由γ=20kN/m3和β=63.43°查φs-β曲线, * U: ?3 O# S2 {& e! X2 R
                                                      ! v# W/ b  F  m7 J6 N. g3 p
                                                      
) H/ c' L* s# G, }              得稳定系数φs=6.25,本次放坡的极限高度为:Hc=
, w& v1 g9 G8 R* ?6 V    φs.c/γ=6.25×39.1/20≈12.22m,取稳定安全系数k=1.3,H=Hc/k=12.22/1.3=9.4m>4.68m,由于本基槽开挖最深深度为4.68m,故在采取无支护开挖前提下,该边坡设定可取的。 # T" |5 y/ h2 T( v' U* O' j, P7 S
6 h) S% G: e# `! g5 X
    5.3.2 开挖注意事项
" {" k- q1 ^  s" p1 g$ E    a)   基槽边角部位,机械开挖不到之处,应用少量人工配合清坡,将松土清至机械作业半径范围内,再用机械掏取运走,修坡以厘米作限制误差。 6 T  S+ {7 _. O5 P- t
    b)       1 d7 R, W$ h! I' ^9 [2 V3 e8 c
    机械开挖应由深至浅,基底及边坡应预留一层30cm厚土层用人工清底、修坡、找平,以保证基底标高和边坡坡度正确,避免超挖和土层遭受扰动。
8 F& [+ O0 ]: s. Z! r# `    c)      
6 ^8 N" B2 s$ t1 }* U    机械挖土应自上而下进行,严禁先挖坡脚,采用先在沟侧挖出坡度,然后根据实际情况可分层开挖内部土方,跟据现场实际情况因表层为耕植土必须运到厂外弃土场,表层1m以下的原土开挖后运到土场堆放,以备回填使用。 $ A- E8 N( ?) w# G7 f3 b) {

5 w* z6 {; V- t* U; h8 }    d)   
3 V% e- R- Z8 C; X  ~  _; l    基槽土方开挖区域可能有地下管道及电缆,因此开挖前应查明周边环境包括地下各种管线分布及现状,挖土时需小心注意,如发现异常,要尽快报告,开挖深度超过2m时,应按照高处作业的有关要求设置临边防护,设有专用梯道供作业人员上下。 ( ?# U+ ^* W2 B

5 K8 m& c0 w( V. P/ W. X    e)     机械开挖时应对平面控制桩、水准点、基槽平面位置、水平标高、边坡坡度等定期进行复测检查。所挖土方要运至指定地点弃土,不得乱堆乱卸。
. e. J5 \* A5 ~    f)     做好机械表面清洁和运输道路的清理工作,以提高挖土和运输效率。
$ |; f( U# K+ E8 c    5.4   垫层施工 + h. E1 }. H+ T9 [) z
        5 t+ V: l; y% y- b
    HDPE双壁波纹管或UPVC加筋管采用砂垫层或碎石垫层,垫层宽≥管道外径,UPVC管或HDPE双壁波纹管必须敷设在坚实的土层中,在一般较好的原状土上,采用100mm中粗砂垫层,如在回填土上时,回填土必须认真分层夯实后,铺筑150mm厚5~40mm的碎石并且夯实,其上用50mm中粗砂抄平,宽度与槽底同宽,垫层在管子接口部位预留凹槽,以便安装管子操作,接口完成后,随即用相同材料填筑密实。 ( G* q/ B5 A- k, |9 b
    5.5   管道安装与接头处理 * p* V7 Z$ b% @8 Q6 |- ~, W
        3 Q: W7 ~0 K8 L9 K& G
    HDPE双壁波纹管或UPVC管在搬运时小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰撞、抛摔拖滚。安装前清理干净承口内壁和插口端工作面及橡胶圈,在插口端画出插入承口深度的标记,橡胶圈安装在插口端第三道槽内,在橡胶圈和承壁上均匀涂有肥皂水或润滑剂。润滑剂可选用硅油,禁止用黄油或其他油类作润滑剂,将承插口端面的中心轴线对齐,保持插入管段的平直,用两个手动葫芦从两侧同步拉动就位。使密封橡胶圈正确就位,不扭曲,不脱落。管道接口后,复查管道的轴线和标高。管道与检查井连接采用短管,管头伸出检查井250mm~500mm,同时检查井底板在管下伸出井壁500mm。
# ]6 z* U6 l1 L" y; Z
$ {4 e! e' }/ ]! S0 A    5.6   检查井的施工
" l; R* f3 |9 [% ^9 n. o( ?/ K2 A8 O        砌筑检查井时,灰缝饱满。井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖
7 x+ G) j0 ?; j' D    井墙抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:2防水砂浆,检查井在砌筑时,根据现场的控制网对单项工程的标高及轴线进行测设。检查井的中心位置必须满足施工规范要求。检查井与管道接口处用砂浆灌密实。检查井盖板进入现场必须进行复检,复检合格后方可使用。
; T2 `* y# l* y* {+ z& k9 n" l& T% D" S! |+ n/ }1 p
    5.7   回填土
  [" c" Q4 Q3 U    回填土是确保生活污水下水道总体质量的重要环节,具体要求如下: 9 ?# L6 Y/ \( y- X# J
    ⑴     ' R: c# E9 _( d
    管底为粗砂碎石垫层,厚300mm,先铺一层碎石再铺一层粗砂进行夯实,至粗砂充分填满碎石缝隙为准,管两侧采用中粗砂分层夯实回填至管顶。回填砂时应洒水润湿分层夯实,直至其干容重满足要求。
7 X  U2 t2 t1 O7 B
; P2 T6 |; l6 o2 T    ⑵       管顶以上,采用轻亚粘土回填,不得采用淤泥、石块、砖头、冻土硬块   
0 ?* O& e5 i$ l  p: C2 L    等作为管道的回填土,不允许采用坚硬或硬塑状的纯粘土。
) ?$ a3 `- `; u8 w2 p; A. b0 r    ⑶       回填应在管道两侧同时进行,必须严格逐层夯实,每层填土厚度为300mm,         / I, Q5 E+ |1 y
    此部分填土宜夯密到该土料最大容重的90%以上,回填夯实尽量避免在雨天进行,   
2 C" ?, D8 a" j1 Q6 g. P7 ]) t    管道施工时应采取有效的排水措施,施工完应及时试压回填,防止浮管情况发生。 , [( r7 f  f+ p
    ⑷     
3 @) R& X! R9 |    做好地基验槽记录,控制好标高。分层铺垫,分层夯实,每层的铺设厚度不得超过以上所规定值,铺好后应经密实度检验合格后方可进行下面的施工。回填采用人工机械夯实,,当两机平行时其间距不得小于3m,在同一夯打路线上,前后间距不得小于10m。 . H0 F; O# F& X! B- v, [% R
& O( m9 w" @+ h# s6 D- Z6 Q& S3 d
    ⑸     , h: ?4 O, R: ?0 V
    回填土时应预留一定的下沉高度,以备在行车、堆重或干湿交替等自然因素作用下,土体逐渐沉落密实。预留下沉高度:对砂土为1.5%;对粉质粘土为3.5%。回填时需特别注意,在不损坏管道的情况下,方可采用机械填土回填夯实,否则必须用人工填土回填夯实。 6 R4 {( j: ^; z8 L* ], b
6 l( U( k3 Y; Z' d  W
    6、   质量评验标准 5 Q  S; ~* h  R: n, ]5 G; {
    6.1   挖方 8 \: b: \3 j. U; E5 h7 x' _3 C' F
        序号 检验项目 类别 单位 质量标准 检验方法及器具 ; a* l+ O+ s2 d) R# Z
        合格 优良
. ~. l/ y3 u% b1 {0 w        1 基底土质 一类 必须符合设计要求 观察检查及检查试验记录 . I) Z5 }7 i" z5 b& r
        2 边坡坡度偏差 二类 mm 应符合有关现行规范规定和施工技术措施要求,不允许偏陡 观察或坡度尺检查 7 l+ z& M1 j$ j, h
        3 顶
) x( }. B+ O9 ]% T. O6 ]8 N  K7 _        面 8 g8 p" C: U+ N% q* N  J
        标
  \. k# O1 h5 n        高 * {" @9 {; b# k% A+ g
        偏 : m, z, E+ J# R) l% W: [: b' T, V
        差 管沟 三类 mm 0~-50 水准仪检查 6 k5 n: m+ L! U3 F& Z
        机械挖方及场地平整 +100~-50 . e+ F* b; c+ E4 K
        人工挖方及场地平整 +10~-50   z  N7 ^% s5 ]1 K* ^
        地面基层 0~-20
) n. J& F, U# X2 A        4 几何尺寸偏差 三类 mm +20~0 拉线和尺量(从定位中心线至纵横边)检查 6 s8 }3 I4 R( t
        5 表面平整偏差 三类 mm ≤20 2m靠尺和楔形塞尺检查 8 j, t$ R0 Y8 r: P
' Z6 W' a8 _# W/ w! b! R
    6.2   填方 & H) Y. Y+ @! N7 k$ R! p
        序号 检验项目 类别 单位 质量标准 检验方法及器具
! V. W3 N/ c2 f! W. r) O6 z# K, P        合格 优良 ' F4 H# P1 c- d& K% n7 F+ ~& \
        1 基底处理 一类 必须符合设计要求及有关现行规范规定 观察检查及检查施工记录 . i& R8 A  U/ a2 S* L! y- O
        2 填方土料 一类 必须符合设计要求及有关现行规范规定 观察检查或取样试验 ! i) ?. c$ o  Y7 q
        3 干密度 一类 合格率不小于90%,同时不合格干密度值与设计值差不大于0.08g/cm3,且不应集中 用小轻便触探仪直接通过锤击数检验 * h6 P3 ~/ w0 n9 L* t" T) t) l" `
0 ?- F" H. J. W0 C( A8 [% Z
        4 边坡坡度偏差 二类 应符合设计要求和有关现行规范及施工技术措施规定 观察或坡度尺检查 " }/ W8 [; a5 F. p) y* x/ J3 b
        5 顶面标高偏差 人工填方 三类 mm ±20 水准仪或按标高桩拉线尺量 , W/ \+ ?: F( a5 l  R4 z
        机械填方 ±50 2 e$ ?9 U/ g; q# q: l
        场地平整 ±50 4 E2 f6 ^' Y% ]
        6 几何尺寸 三类 mm 大于或等于设计值 从定位中心线至纵横边拉线和尺量
. H# R# n( W6 l& i        7 表面平整偏差 三类 mm ≤20 2m靠尺和楔形塞尺检查
" W! q( l8 v1 s" `6 R# p7、 安全文明施工措施 # T: f' L& W: T: W* _; S( q
    7.1       安全施工措施
% v" T) B* B: G- ?7 ]: \    基槽面上须按规范设立维护栏杆,作业人员施工前需进行交底,使其了解工作的危险因素。机械在进行作业时需注意安全,人工机械打夯时须注意所夯地面是否有硬物,如有硬物须清理干净,防止夯击时造成夯机或碎物伤人。临边安全围栏拆除时必须经过批准后方可拆除,被拆除的临边栏杆区域未及时回填对可能造成危险区地,必须采用活动围栏围挡,防止人员坠落,确保安全。挖土机行走或作业时,严禁任何人在伸臂及挖斗下面通过或逗留。严禁人员进入斗内,不得利用挖斗递送物件。运土车辆装运土时,必须控制装土量,不得装土太满。车厢无后盖的车辆不得运土。车辆运土期间,必须做到“一日两清”,保持厂区道路清洁。 . r  W3 {" g: k5 O; j$ C+ b

: a- O' [& t* u* D6 B% b* N    7.1.1   危险点分析及预控措施 序号危险点控制措施依据
0 I; S5 ?3 {+ B& H# z/ N. ]        1挖土机行走或工作时伤人、伤物1、 禁任何人在伸臂及挖斗下面通过。 2、 严禁人员进入斗内,不得利用挖斗递送物件。 3、
0 s6 w/ G/ m* b' q9 V$ Y/ _7 `2 j        严禁在挖土机的回转半径内进行各种辅助工作或平整场地。 4、 + J* G# T) E' t8 ]4 D- N$ K! [
        挖土机暂停工作时应将挖斗放到地面上,不得使其悬空。《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)
# Q- c+ {+ J$ `" w7 W        2用机械装卸不当1、 装土区及卸土区应划定危险区,无关人员不得进入。 2、
. S, ~+ ~) u1 Q5 ^        往机动车上装土,应待车辆停稳后方可进行,挖斗严禁从驾驶室上方越过。 3、
6 ?+ t. m4 O. {; b        清除斗内的泥土或石块,应在挖土机停止运转、司机许可后方可进行。《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)
9 l3 o% p6 `9 I1 w5 u
- n& z) Y0 {# w% w  q$ G0 u   
; {5 ~) W% ~& z, k4 Z$ T% }! X    7.2       文明施工措施 # a# i% V7 m; H# ~' W' x) y
      ( j1 }0 e) O3 |7 g6 u$ B- x3 C
    在工程施工期间保持现场整洁,应保持现场不出现不必要的障碍,排除雨水和污水,并应将设备和多余材料进行储存并作妥善安排,从施工现场应及时清理运走废料、垃圾及不再需要的临时工具。做到“工完料尽场地清”。严格遵守项目部制订的文明施工管理制度。在自己的责任区内,责任到人,并有醒目标牌;适时张挂安全标志牌、安全灯箱及安全标语;施工现场实行禁止吸烟制度,并设有明显标志。设备、材料堆放场地平整、坚实,码放整齐、成形、有序,安全可靠。 1 Y) m6 ^% a* Q1 M* @7 v
    环境因素分析 7 Z7 i7 w9 |, {/ P
        序号 作业活动 环境因素 环境影响 类别 标识 采取措施 0 w3 G1 P9 U" N! {
        1.   机械设备作业 噪音、尾气排放、粉尘 噪音、大气污染 三级三类 ▲ 禁鸣喇叭,机械性能保持稳定,控制车速
$ T- H5 p% M& s* ]4 T        2.   土方运输 弃土、灰尘 道路、大气污染 三级三级 ▲ 专人定时清理道路、保持路面湿润 0 B/ L7 s0 ]* M" N
        3.   噪声 噪音 噪音 三级三类 ▲ 调整作业时间 + |) k! l& f: z2 M% T
    ○——重大环境因素   ▲——一般环境因素0 ~" _- @! h3 ]. i1 I

) U1 B' Z, N7 O5 d7 {) j2 Z1 B  
发表于 2009-1-6 09:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
好资料啊。谢谢楼主!
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表