如图,三个管座因为主管晃动比较厉害,造成管座与主管焊接部分,以及与管座焊接的短管与法兰连接部分很容易出现裂纹。+ T# n  o: e! F/ B8 C. Z
管线的级别是2500#。高压管线。
& D2 `+ y8 X/ |. K; v, `7 W我提出的解决方案1:管座往上开,然后用tubing管作为软连接进行连接。$ H0 E' S) B) e3 K! x
方案2:用高压软管替代那段短管。5 v4 u1 l4 g; j. S! r, e
DSC09243.jpg / ~4 M0 m4 L( u3 p

3 X: m1 G, c( n% n& G5 c: T( D+ Z% @[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-15 20:21 编辑 ]
发表于 2008-12-18 14:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
方案2比较好,高压软管可以减振,不改变介质流向。; J/ E( n; N! d9 I- a2 t
方案1向上再转成水平,空间较小,会增加阻力损失。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
shewei1979 + 2 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-12-18 18:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢楼上的回答,其实我觉得就是一个增加支管挠性的问题。但是关键是2500#的管线不建议采用螺纹啊。。。这不好办。。。; A1 l! \8 f& W/ \3 z  l' a* K( I
如何避免螺纹连接?
" |5 R7 l* V% L+ d而且如果说插焊会晃出裂纹,螺纹说不定还能多撑会。大不了加个密封焊。你说呢?