|
马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
我们车间上了一台调质炉,炉内需要甲醇调节气氛;我想配一个1.5立方的甲醇罐,储量能够连续用六天左右.因为甲醇是危化品,要报安监局审批.
7 f) i- u/ S) L. i' z/ i }" y! B 我找了一个设计院设计,设计院的意见是,如果要放在车间里,储罐只能按一天的用量设计且不能大于100L,如果放在外面,与车间的安全距离不能小于15米,如果埋地,距离也不能小于7米,3 D( d) r( N, f# X; p6 U
现在情况是按车间内的设计标准,不能满足生产要求;放在外面,没有那么大的安全距离;车间与厂区道路就7.5米宽的空地,只能放在那里了.( ^1 q5 w% ^8 {, z
请教各位高人,有没有什么解决办法,既不需要那么大的安全距离,又符合设计规范. |
|