请高手说说这两个一般的用途有什么区别?为什么有的选择熔断器,有的选择断路器?5 r, _  B' ^  p! [8 `7 X
同时说说,电机的制动电阻的功率计算?
发表于 2008-12-10 16:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州

回复 1# letian1112 的帖子

现就熔断器和断路器的保护性能和其他特点进行比较,断路器则按非选择型和选择型两类分别叙述。
% f; |+ V* {% X7 d$ F5 K5 ]4 I3 y/ }  }  Z& U5 h) S
3.1 熔断器
9 c+ Z6 q5 b4 d: f' S(1) 熔断器的主要优点和特点
9 u" g3 m3 u" O1 w. ~4 E5 k3 Q4 d① 选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1 的要求,即上级熔断体额定电
. f9 e( l4 @4 a/ {& y- i4 i2 D流不小于下级的该值的1.6 倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流;  P- |  Q1 y0 I' \) c5 H/ `
② 限流特性好,分断能力高;( ]; w7 L( T. q" D5 r! }9 A4 {( e) d
③ 相对尺寸较小;
  `+ q: l" i3 T+ ~' v) T④ 价格较便宜。
. D2 |* d* @0 O0 g, i, D" S; }' Z/ a6 D- F: j3 {2 x/ x
(2) 熔断器的主要缺点和弱点' D& e& @) s* {  Z- E! A
① 故障熔断后必须更换熔断体;
  k, H9 v* `- m: |② 保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护;
) X5 h0 Q3 U' y( P+ g( {2 W' |3 A③ 发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断可断开三相;+ N- A. o/ N3 R. d( V
④ 不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。: S& [# F. N8 [+ G, m9 V4 p+ c/ M& [

; t6 d9 }, K% k/ o. U% i3.2 非选择型断路器) t6 h% i6 B2 D9 N, M1 M

# B4 M$ p9 q6 z1 W5 W, V(1) 主要优点和特点; |2 f2 `8 _8 b- Z! V6 _3 `
① 故障断开后,可以手操复位,不必更换元件,除非切断大短路电流后需要维修;
* \& h% R# ]  q; D* t② 有反时限特性的长延时脱扣器和瞬时电流脱扣器两段保护功能,分别作为过载和短路防护用,各司其职;! s- P7 n, e) N; M' f, D
③ 带电操机构时可实现遥控。; k' |, d/ |2 m

, v) O# [  {$ }(2) 主要缺点和弱点1 k- z8 Q2 d. s+ j% c
① 上下级非选择型断路器间难以实现选择性切断,故障电流较大时,很容易导致上下级断路器均瞬时断开;
6 I% R! a( N; A. b5 B② 相对价格略高;7 o9 }1 H! g  Q/ G6 P
③ 部分断路器分断能力较小,如额定电流较小的断路器装设在靠近大容量变压器位置时,会使分断能力不够。现在有高分断能力的3 j. O+ p: y0 _/ X- j% C) @
产品可以满足,但价较高。& ?. E2 {4 R4 n) o

' K" {6 A; E1 f, N* f' B! B: d' F3.3 选择型断路器
! ~& E* o( Y6 z( a+ z: Z+ s8 Q& Y  V3 ?2 D5 W% q* N8 l; ^
(1) 主要优点和特点& \" S. s7 O! l* _9 |
① 具有非选择性断路器上述各项优点;
' z$ a- M+ i7 e' ?! N& J$ j  l② 具有多种保护功能,有长延时、瞬时、短延时和接地故障(包括零序电流和剩余电流保护)保护,分别实现过载、断路延时、大% p: G$ R, P3 m1 j6 v
短路电流瞬时动作及接地故障防护,保护灵敏度极高,调节各种参数方便,容易满足配电线路各种防护要求。另外,可有级联保护功能,具有更良好的选择性动作性能;  K' h# e! L7 r( p( \( o
③ 现今产品多具有智能特点,除保护功能外,还有电量测量、故障记录,以及通信借口,实现配电装置及系统集中监控管理。
7 N6 L6 r+ @8 s4 e- U
( @0 n) s# V& K1 `4 H$ F. W5 [% K(2) 主要问题5 V3 s- U% g7 \
① 价格很高,因此只宜在配电线路首端和特别重要场所的分干线使用;
+ S! [' X8 E' q# p7 }$ ~1 ?5 Z② 尺寸较大。, c% X" n: S- y( i1 e. E
4. 配电线路特点和保护电器选型, F/ r8 q$ k. z! ~6 J& j6 k* j
4.1 配电线路特点和对保护电器的要求
3 B+ q# G( m+ @! [5 z
6 \, H+ P  O) I. Z(1) 配电系统通常有树干式和放射式两类,还有两者的混合系统。一般树干式系统的干线较长,对保护电器要求较高,往往需要高档保护电器,即选择型断路器。
7 Y% I% `# d% a4 S, I& k3 }) h* i(2) 配电线路可分为主干线、分干线和末端线路三种。主干线是从变电所低压配电屏引出的馈电线,当为树干式线路,此干线容量很大时,通常使用母干线。
- P3 j" _9 d7 }) H' v5 x2 E' P(3) 末端线路是直接连接用电设备,短路或接地故障时,要求尽快甚至瞬时切断电路,无选择性要求。
1 a9 C$ _" ?7 \+ K) X( |- ^" K$ A0 H+ M/ g2 I2 L
4.2 配电线路故障特点' O- |* D- t8 ~; e& ?
6 [% z+ C8 a! _! {, g4 L
(1) 短路和接地故障,发生在末端回路多,大约占到90%以上,特别是插座回路更是如此,原因是插头、插座和移动电器及其导线和接头等较容易出故障;; w( E  ]& [" s  [9 e& ]
(2) 就故障类型而言,接地故障多,相间短路少,前者约占80%~90%;
; Y3 o% L4 [) ?/ Y1 ](3) 电动机等设备的末端回路,通常是过载多,短路故障较少,电动机的过载约占80%以上,而过载是用热继电器保护的,不会使熔断器、断路器动作。
* o" x' e4 K7 g0 v$ I; t
% J% C9 A* W- |4.3 保护电器选型方案! G* d9 j3 |4 y
2 X2 V: _: W1 S
  根据前面叙述的电路故障特点和几种保护电器性能的比较,提出保护电器选型方案的建议。本文只论述熔断器和断路器的选型方案,而不涉及保护电器参数的整定。; u! y+ n  T/ R2 G6 L) T6 k
(1) 以下位置应选用选择型断路器: u  D0 I' f6 p# N: b) W$ R. R! ^
① 变压器低压出线的总开关;! [% U+ s$ Q3 j; @; k
② 变电所低压配电屏引出的母干线,或引出的电流容量较大(如500A 以上)的树干式线路的保护;
1 c2 A8 n! X8 h# G/ _1 b5 I③ 重要场所的低压配电屏引出的电流容量较大(如300A 以上)的放射式线路保护。
  S) Z; o& c, Y" k: b# k! U0 G/ j- ~; |2 a2 L% x  T
(2) 以下位置可选用非选择型断路器
, x+ `. ^' X% p# I$ u- k+ U① 末端回路的保护;
: C- l4 y0 |! ]3 j' q& n1 M② 靠近末端回路的上一级分干线的保护,当供给用电设备不多,且偶然停电影响不太大时。
: }4 l# k  [0 b0 [6 m" |& c1 E4 r( M& x9 s  t0 A
(3) 以下位置宜选用熔断器: t+ E6 n" x" |9 X6 b9 O9 Q# X( X7 T% m
① 配电线路中间各级分干线的保护;5 i) E" H/ r; Y- |1 L
② 变电所低压配电屏引出的电流容量较小(如300A 以下)的主干线的保护;
7 x- }5 N1 a) b% y7 g6 v' u③ 有条件时也可用作电动机末端回路的保护,但此处不宜选用gG型熔断器(即全范围分断、一般用途的熔断器),而应选用aM
# M2 r# X0 c  A: N7 L- f型熔断器(即部分范围分断、电动机保护用熔断器)。因aM 型熔断器选用的熔断体额定电流比gG 型小得多,有利于提高保护
5 j1 D3 x% {4 r5 o, `  m$ p灵敏性,也避免了使上级保护电器选的过大。
5 v. L* q: p# c% E* C7 P
3 {! H7 K. {) ?) i3 C/ G/ u/ u5 ^, z[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-12-10 16:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-11 13:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
虽然是网上的,还是谢谢你了,有时间回答一下制动电阻的功率算法(电机)。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表