[讨论] 一般有内涂层的高压化工管道是怎么连接的?

[复制链接]
发表于 2008-12-8 22:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们都知道焊接连接方式会有一段热影响区,那么在热影响区附近的涂层性能肯定受到很大的影响,但是我们看到的大部分化工用管道的连接方式都是焊接方式连接的,而且由于馆内介质一般都是腐蚀性的,那么管内壁一定都做过防护涂层,那么这是用什么方法保证焊接后焊接区附近涂层的性能的?
发表于 2008-12-9 08:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
焊接。不过是涂层会在焊接后受影响,一般的作法是把需要焊接的坡口处的涂层去掉,焊好后经过无损检测再补涂层。
 楼主| 发表于 2008-12-9 08:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
内壁涂层怎么修补呢?
发表于 2008-12-9 08:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
怎么涂上去的就怎么补啊。。。
 楼主| 发表于 2008-12-9 09:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
涂的时候可以上生产线,而焊接后就没法上线了。
发表于 2008-12-9 09:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 林爱橙 于 2008-12-9 09:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ R8 `0 `+ ?; e) ~
涂的时候可以上生产线,而焊接后就没法上线了。

3 \6 c6 i5 a2 M! P你是专业搞内涂的?
) w- ~7 S2 `. I0 S一个是看你的管径有多大。如果能进人就没这么麻烦了。4 O0 I+ M4 i; x9 h
如果小可以用人手工内涂啊。; `( B0 a" A  C; x) _
以前没有生产线的时候不都手工作吗?
发表于 2008-12-9 10:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果是碱性介质很多是考虑热处理啊。当然最好改为法兰连接
发表于 2008-12-9 16:07:54 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
原帖由 shewei1979 于 2008-12-9 09:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 H; S+ f# F+ b; h( P5 }( F8 h8 r
! G! V! N9 z3 T3 f/ X( Q6 w
你是专业搞内涂的?8 d  [* t. N0 b5 V2 d  t+ h! ^
一个是看你的管径有多大。如果能进人就没这么麻烦了。5 [# m# E5 C) k8 z1 |
如果小可以用人手工内涂啊。- ?) p+ j7 X  x" f. S& o
以前没有生产线的时候不都手工作吗?
! q0 ~2 ~1 M9 l0 F5 O
两根DN80的6米长的管道对接后,焊缝的内壁怎么手工做?
发表于 2008-12-10 20:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可以考虑用双向钢啊,有专用的焊条就可以解决这样的问题!
 楼主| 发表于 2008-12-10 23:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
双向钢?能不能说的清楚一点或指示点资料看?
发表于 2008-12-11 13:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议采用法兰连接,一般的内衬管道,譬如衬塑或者衬胶管道都是这样连接的。
发表于 2008-12-11 14:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
根据补涂工作对空间的要求对管子分段,用法兰连接。