发表于 2008-11-30 09:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
哪位高手教教我旋转编码器与高速计数器的连接与编程,西门子300plc,旋转编码器就请用AB线做例子吧
) f, |3 Y2 w& d# W我Google了N天了,没有找到有用的资料啊!" q. f/ V( Q  K+ E
我找到的就是一个输入与高数计数器的连接的,然后在共享数据块中读出计数,那么能够正反计数的两线呢?' m  U' N/ v: u, p5 f- Z3 a8 n% L
该怎么办?# e2 Y! x& P# M- _' I1 z
请提供有用的资料,工程案例,手册,文档什么的都行!
" }( ]8 @2 p$ v/ m" J) t" U, {7 G' |拜托了!!!
发表于 2008-12-1 15:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
没用过西门子300plc,我是用国产海为的,高速计数器有7种计数模式可选,其中就有正、反脉冲输入模式,可直接用编程软件配置。
发表于 2008-12-1 15:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我用过图尔克的旋转编码器
发表于 2008-12-1 15:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
接旋转编码器需要配专门的高速计数模块
发表于 2008-12-1 15:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
需要注意NPN接法还是PNP接法4 `& T* d. n  u% e* Z% o2 n% n% Y
二者要配套才行
 楼主| 发表于 2008-12-1 16:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
能够具体点吗?
) y9 }1 h8 {3 K% t2 u' q我真的太需要搞定这个了啊
发表于 2008-12-1 16:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
你的plc是什么型号?带不带高速计数通道还是要另加高速计数模块?多去看看手册
发表于 2008-12-2 13:13:45 | 显示全部楼层 来自: LAN
西门子300plc我不是太清楚,但我建议你多研究一下高速计数器的计数模式,应该有双向计数的,接线的问题不大,只要电压等级对,基本上不存在太大的问题。
 楼主| 发表于 2008-12-3 15:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢各位了 ! ^2 B5 C: Q& X4 B
有知道的还是请告诉我哦
发表于 2008-12-4 11:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
300你用FM350 ,351还是CPU自带的高速输入点了9 r3 K2 U/ w! R( Y( A$ E
FM350必须下载一个软件包,在硬件组态里面配置的& T3 J3 W! f' X  d# [
CPU自带的话用SFC 系统块,具体哪个就不清楚了
发表于 2008-12-4 13:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
西门子有专用的计数模块啊
 楼主| 发表于 2008-12-4 20:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙